论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7525阅读
  • 9回复

求助!关于PHC桩爆桩! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nodbye
 
发帖
1
土币
138
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-14
请问下有谁有关于PHC爆桩的一些资料.比如说爆桩原理啊,原因,应采取的补救措施什么的.目前正在进行毕业设计,缺少一些资料.. |~'PEY  
S${n:e0\  
在这先谢谢大家了!!
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-15
    管桩基础的工程质量问题不外乎以下几点:桩位偏差及桩身倾斜率超过规范要求i桩头碎裂;桩身(包括桩尖和接头)破损断裂;沉桩达不到设计的控制要求;单桩承载力达不到设计要求。 ^lB=O  
"爆桩"是桩身破损断裂吗?
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-15
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-16
还有施工工艺的问题,如锤的选磔
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-16
落距的选择
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-16
还有场地是否适合选用PHC桩
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-24
在工程实践中,爆桩类型一般有以下两种:      ]AB<OjF1c|  
(1) 桩端头破碎,一般发生在桩端以下30~50cm 范围,所占     *Y:;fl +v  
比例较大;      G\X}gqe(OJ  
(2) 桩身爆裂,根据经验一般发生在桩身质量缺陷部位。     zwLJ|>  
施工过程中如出现以下两种情况,基本可以判定爆桩的发生:      C2X$bX"  
(1) 桩尖进入持力层后,在正常情况下压桩时压桩力保持稳     5 $58z  
定状态或增大;如出现压桩力突降或压桩力不稳定、压力表在某     !R`E+G@   
一范围内摆动,即可确定出现爆桩;      !_yWe  
(2) 发生爆桩时,会发生很大的响声。    
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-06-24
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-24
爆桩有桩身质量、地层、施工等多方面的因素
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-27
预制桩常见事故原因分析及处理 83i;:cn  
一、桩头打碎、桩端不到位。 Q"Pl)Q\  
1.桩顶碎裂,其产生的原因是: Qq|c%FZ  
(1)桩的制作质量差,如桩身原材料质量差,制作工艺不符合规范要求,配合比不当,水灰比控制不严,混凝土强度达不到要求等。 ~VKuRli|m  
(2)管桩制作时,桩头严重跑浆,形成空洞。 |uIgZ|7[  
(3)蒸汽养护时蒸养制度不当引起混凝土脆性破坏。 Clo}kdkd_  
(4)桩身混凝土龄期不足。 <K:L.c!  
(5)搬运、吊装、堆放过程中碰撞损坏。 B<Zm'hdX  
(6)预应力主筋的墩头高出桩端面。 JeXA*U#  
(7)打桩锤选用不当:锤过重,锤击应力太大易将桩头击碎,锤过轻,锤击次数增多,易产生疲劳破坏。 M669G;w(K  
(8) 施打时桩锤、桩帽和桩身轴线不能保持在同一中心线上,产生偏心锤击。 N hY`_?)  
(9)桩帽太小、太大、太深,或桩头尺寸偏差。 h N U.y  
(10)桩帽衬垫材料太薄或未加衬垫,或未及时更换。 =mp"=%  
(11)遇到孤石、硬岩面时继续猛打。 Xt%y>'.  
(12)贯人度要求太小,总锤击次数过多,或每米锤击数过多。 !^x;4@Ejm  
(13)遇厚度较大的硬隔层需贯穿时易打碎桩头。 @UK%l :L  
(14)在厚粘性土层中停置间歇时间太久再重新施打时易打坏桩头。 KKRj#m(:!  
(15)送桩器尺寸不合适或倾斜时使桩头击碎。 _, r6t  
(16)勘测资料失实,推荐的设计参数不准;设计不当、选型不优、持力层选定不恰当、桩长规定不符合实际,加大施工难度;桩布置过密。 tt03 gU`  
2.防止措施 KlGmO;k  
选用质量好的桩;改变不合理的施工工艺;重新设计,改变持力层选择,或变更桩径,增加引孔或射水等措施,迫使桩端到位;或改变柱距;改变锤重和桩帽。 Q>yO,H|  
3.事故后处理对策 2)\g IMt%  
废弃破碎的桩,或截去碎桩头,接着浇筑混凝土成复合型。拔出桩,重新打增加引孔等措施补适量静压桩。 +v)+ k  
二、身强度不足,桩身破碎。 dsG:DS`q  
1.主要原因有 Ywo=w:'  
(1)桩身(特别是桩头)混凝土强度低,配筋不足。 <*@!>6mS  
(2)遇到孤石和裸露的岩面仍硬打,桩尖尤其是平头十字型桩尖易击碎。 GTocN1,Z~a  
(3)平头桩尖部分嵌入岩层、部分仍在土层时也会引起桩尖破裂。 $lAQcG&Q  
(4)接桩时接头施工质量差引起接头开裂。 #ULzh&yO  
(5)多节桩的底桩沿倾斜岩面滑移时易使上面的接头开裂。 9$WA<1PK+  
(6)电焊焊接时自然冷却时间不够,焊好后立即施打,焊缝遇水如淬火易脆裂。 [KW9J}]  
(7)对接时接缝间隙只用少数钢板填塞,锤击时传力集中引起接头破损。 ?~9o2[  
(8)管桩制作时漏浆严重或管壁太薄。 6sQY)F7p  
(9)蒸养制度不当,桩身混凝土变脆。 U:fGIEz{ZY  
(10 )打桩锤选择不当,锤击数过大,桩身疲劳。 sHPK8Wsg  
(11)打桩时未加桩垫或桩垫太薄,或末及时更换。 er0y~  
(12)打桩时桩时桩锤、桩帽和桩身轴线不在同一直线上. m5%E1k$=  
(13)桩身预应力值不高,不足以抵抗锤击时出现的拉应力而产生横向裂缝。 \B Uno6  
(14)管桩内腔充满水时进行锤击易使管桩产生纵向裂缝。 nhLw&V3y  
(15)桩身自由段长细比过大,沉人时又遇到坚硬的土层时易使桩断裂。 eAK=ylF;  
(16)桩身由于各种原因倾斜过大产生偏心锤击。 [2.;gZj  
(17)桩尖进入硬土层后倾斜过大,用移动桩架等强行回扳的方法纠偏而将桩身折断。 K9_@[}Ge  
(18)桩在堆放、吊装和搬运过程中已产生裂缝或折断而在使用前又未加认真检验。 8=,?B h".  
(19)沉桩完毕露出地面部分末加保护,受施工机械的碰撞而断裂。  l3Wh&*0  
(20)基坑开挖时操作不当引起桩身大倾斜大偏位而折断桩身。 A2%RcKY7  
2.防止措施 cq4sgQ?sW  
提高桩身质量;改变不合理的施工工艺;改善锤、桩帽与桩的对准同心度;加强桩头结构。 qM(@wFg  
3.事故后处理对策 X?z CB  
或拔出重打;或补桩;或对桩桩周灌浆固化,发挥桩—土—承台共同作用。
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-06-27
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-16
谢谢发帖的人们!永远支持你们!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-20
桩顶碎裂,其产生的原因是: y:VY8a 4  
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站