只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-02
应该好好搞搞了
相信自己
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-31
仁者见仁智者见智
学到不少东西~
离线clh1215

发帖
152
土币
2902
威望
5
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-31
学习了~
我现在的工地也是绑扎的,看来不行哈
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-01
绑扎肯定是不行的

最好是和主筋串联,实在不行才并联。。。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-02
钢筋计如何焊接,原则在于两点:一,保证钢筋计与内部钢筋笼、混挺土协调工作,即相对位移很小;二、为了施工方验收和我们计算准确,钢筋计的焊接要求不增加也不减小原来钢筋笼的强度。

对于钢筋计是否可以直接绑扎,我认为可以,前提是满足上述第一点的要求,“保证钢筋计与内部钢筋笼、混挺土协调工作,即相对位移很小”,那需要怎么做呢,邦扎时增加钢筋计连接杆的长度,这样才能使钢筋计与混凝土充分接触,才能是两者受力后变形一致。
离线黄晨曦

发帖
59
土币
747
威望
242
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-09-10
我两个都做了 一个是没割断的  一个就直接焊接的   相差很大  虽然是不同的基坑 但是 差了一个数量级
离线lxwg779

发帖
15
土币
11
威望
10
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-02
高人指点!!
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-09
回 17楼(黄晨曦) 的帖子
刚开始初始受力会有变化,基坑开始开挖后的单次变化量怎么样?
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-08
可以的。。但是不能用铁丝绑。如果不能串联的话,只好用点焊的方式固定在主筋上了
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-07-06
学习了,感谢分享
离线fuwenbin

发帖
37
土币
103
威望
21
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-07-07
好问题,一起讨论
考注册
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站