只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-08
11楼说的有道理
离线zzq-0101

发帖
135
土币
6607
威望
1581
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-08-08
    
离线shuogu
发帖
94
土币
1598
威望
493
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-08
台阶式扩桩?嗯,的确很有经验,收藏了
离线滇西流云

发帖
20
土币
842
威望
152
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-08
我认为断桩的主要原因是(猜想):灌注桩施工期间,混凝土罐车倾倒混凝土造成的,通过淤泥质土的摩擦角计算破裂面位置和断桩位置校核,应该不错。所以在淤泥质土层灌注钻孔桩,用罐车直接倾倒时,必须使用落机板。
离线山石之魂

发帖
66
土币
9671
威望
433
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-08
根据本人在天津塘沽检测类似基桩的经验,建议楼主考虑断桩的可能性。
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-12
15楼能说的详细一些吗?我们用的是导管灌注,导管上头有漏斗的,落机板是什么?
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-27
在6米处的断桩,经开挖验证没有问题
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-02
谢谢楼主!
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-02
谢谢楼主!
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-06
小应变检测6根断桩在3-6米处,此位置往往是砼灌入时压力不足造成裹浆.取芯在桩中间,当然发现不了,通常小应变在浅部的通病,开挖均能得到验证的.
离线dongcy

发帖
3914
土币
8889
威望
21
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-27
施工中要注意细节问题