离线kidkidcao
发帖
8
土币
8
威望
90
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-25
参考!!!!!!!!!!!!!!!!
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-26
引以为戒~ Jge;/f!i  
    
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-29
这个基坑很有意思 C2`END;  
本来勘察报告局部发现有地下水 p(x[zn+%Y  
我公司投标认为没有地下水,于是没有采取降水措施 fwl RwH(  
可是开挖到18-19m时,整个基坑就这一处冒水,水很大,桩间都塌空了 Pel3e ~?t  
没有办法只好采取一切止水措施,于是就有上图了
无
离线启明星

发帖
1006
土币
176
威望
5870
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-30
施工相当彪悍啊
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-30
引用第3楼soilrock于2009-09-24 00:48发表的  : F!Nx^M1  
把整个公司人员的“床板”和“枕头”都塞进去了, 施工质量够呛!变成扩径、缩径、断桩、流沙、管涌展览会。 \s)j0F)  
4ci @$nL1  
灌注桩施工质量太差了,砂性土层中没有采取必要的措施。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-30
呵呵,厉害……还是有不怕死的……
加我QQ442877591畅聊人生
离线xulinyou

发帖
122
土币
3848
威望
669
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-30
长见识了。 @0vC v   RJSNniYr7  
竟然有如此基坑施工情况。 68p\WheCal   /dtFB5Z"w  
  
离线ntzhj

发帖
121
土币
5093
威望
462
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-30
回 14楼(zbf99) 的帖子
有没有地下水我想不需要地质勘查报告提供的,当地的施工经验应该足以能够知道在某地区有没有地下水。除非是未开发的处女地。再说如果没有开发的地方,难道还要需要做支护吗?
离线wslhason

发帖
23
土币
34
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-12-18
施工质量问题 还是 设计欠佳