只看该作者 12楼 发表于: 2013-08-20
主要是国内很多工程没有那么深的需求,第二,国产的或引进机械成槽能力有限
离线dongcy

发帖
3916
土币
8961
威望
11
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-27
1. 限制地下连续墙深度的主要原因是工程需要和施工手段。为什么国外可以作的比我们深? 不是我们不可以,而是目前没有更深的需求。石油钻井能达到数千米,连续墙施工不会复杂过它。  ~e,  
2.地下连续墙开挖所使用的成槽机有几种:链斗式、螺旋式等,不同机种工作原理不同,可以另外查找一下。  ;QREwT~H  
3.钢筋笼放入时,绝大部分槽内仍然有泥浆作为防塌孔填料。这个时候浇筑砼,即为水下浇注,与水下钻孔灌注桩施工要求无异。泥浆对砼的影响主要表现为顶部存在混合层(即浮浆),强度和性能都较差,不宜作为受力构件计算。 /o+, =7hY  