1. 限制地下连续墙深度的主要原因是什么?为什么国外可以作的比我们深? j8GY`f# <7Pp98si,u
2.地下连续墙开挖所使用的成槽机是怎么工作的?他那个抓斗怎么会那么长呢?怎么挖出一个50m 深的槽子? e ~{^oM YS^!'IyG/B
3.钢筋笼放入后,是不是再槽内仍然有泥浆,如果这个时候浇筑砼,泥浆对砼有无影响? L>~Tc
;_"|#
1、限制地下连续墙的原因主要是地质情况和施工复杂程度,成槽机的实用土层有限,入岩部分都需要用冲孔钻机,但是如果连续墙的深度很深,而墙宽很小的话,就造成冲击力不足,导致无法冲孔,当然还可以用双轮冼成槽,但是也会遇到入岩问题,那么你还可以用爆破,但是技术复杂一点,总提来说基本形式:1、单抓;2、单冲;3、冲,抓;4、抓、冲,5冲,冼;6、抓、冼、冲;七、冲、冼;8、爆,冲,冼。多形式的比较好,主要是因地质情况和施工复杂难度而异。 )pHlWi|h
2、成槽机是用钢丝绳提升下降抓斗的,就和吊机一样,是用钢丝绳操作的,但是它又有液压管,基本上液压管多长就可以抓多深,液压管是可以更换的。 ? nW>'z
3、灌注混凝土是采用导管法,从底向上浇注,浇注时要多浇注30—50cm, GqR XNs!
具体详情请参考相关文献,个人文字水平有限,描述的不是很好,请原谅。