北京索通紫蜂专业做路桥隧智能监控量测系统,网址:www.st-zifeng.com
离线dorl2002

发帖
380
土币
1128
威望
1298
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-02
用数显收敛计的话,一般情况收敛的精度还是没有问题的,拱顶下沉不是很好测,主要是钩子不好挂,我的方法不是用鱼杆,而是用塔尺,自己在塔尺上打一个孔来挂钢尺。收敛的点也是用带钩的膨胀螺栓。现场实际情况是施工破坏严重,数显收敛计我买了几个都都不够用,施工是经常被民工破坏。拱顶下沉还是用水准仪加平板测微器来测量,不过感觉精度有问题,误差较大。
离线杨德录
发帖
15
土币
123
威望
16
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-14
隧道监控量测是由施工单位来做还是要委托第三方?
我在安徽千秋关隧道施工,业主要求将隧道监控量测从我们的报价里拿走,交给所谓的有资质的单位来做,我们坚决不答应,我们的原因是隧道监控量测是新奥法施工的一部分,根据量测结果调整支护和设计,是我们现场作业的一部分,业主不能肢解施工过程另行发包给别的单位,业主说隧道监控量测要交给有资质的单位来做,隧道监控量测难道还单独要什么资质吗?我们是没有听说过,我们是隧道一级企业,果然连隧道监控量测都做不了还打什么隧道???业主要是不相信我们他们自己掏钱随便叫什么人来另外做隧道监控量测,我们做我们自己的,但报价里给我们的隧道监控量测费用我们坚决不能拿给他们,因为,这是我们投标时的报价,也是我们隧道施工的不可分割的一部分!我的观点对吗???请高手指教!!!
离线guowang_119

发帖
120
土币
454
威望
455
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-23
不错,支持一下.
sadsa
离线splend

发帖
10
土币
20
威望
11
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-31
不相干石赤不夺
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2009-01-06
我们做的隧道内径有10米5,用收敛仪肯定不行,只能用全站仪,但是这个精度不是很高
离线huzi1985

发帖
392
土币
10321
威望
728
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2010-10-20
说的都很对,都很专业,我们也是这样工作的
离线xjypolockn

发帖
38
土币
1205
威望
21
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2010-10-22
回 24楼(liuhaiyang) 的帖子
讲的好。敢于讲。讲的对,我跟你的意见一样
离线小肥羊309

发帖
75
土币
3352
威望
10
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2012-05-27
新人,也要去搞监测,进来学习一下!不错哈,多多交流!