论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10029阅读
  • 19回复

[应力应变监测]隧道压力盒如何正确安装,才能不出现负值? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-12
这个问题2楼对埋设方法已经说了,一般就是在岩面制备基面,然后基面周围打几个膨胀螺栓,在埋设前用砂浆抹在基面上,把压力盒贴上去,揉动一下挤压密实,然后用铁丝及膨胀螺栓固定压力盒。至于测值正负问题,首先你要看压力盒说明书的计算公式,压为负还是为正。一般开始测的时候可能会有很小的值感觉不对,也不会影响。
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-12-12
离线ssliang

发帖
19
土币
16
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-14
学习了 我还没做过这些
努力学习,努力挣钱!
离线lingboms

发帖
306
土币
1808
威望
1895
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-06
岩石隧道是打膨胀螺栓,然后用铁丝绑,让压力盒紧贴岩面,但是我没有放到钢拱架后面过,因为考虑喷浆经常会在钢拱架后面喷的不密实,或者脱空。一般都是在钢筋网后面,但是发现压力值都不打,不过压力盒的量程也就1Mpa~
这次在黄土隧道没法打膨胀螺栓了,就插了几个带弯钩的钢筋然后绑压力盒,发现拱脚处的压力比拱顶大,觉得是拱顶的喷混不密实,黄土有可能主要还是压到了钢拱架上一样,不知道大家布到钢拱架后面效果如何
离线lxp064

发帖
3603
土币
0
威望
1114
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-31
回 woody007 的帖子
woody007:这个问题2楼对埋设方法已经说了,一般就是在岩面制备基面,然后基面周围打几个膨胀螺栓,在埋设前用砂浆抹在基面上,把压力盒贴上去,揉动一下挤压密实,然后用铁丝及膨胀螺栓固定压力盒。至于测值正负问题,首先你要看压力盒说明书的计算公式,压为负还是为正。一般开始测的时候 .. (2010-12-12 17:49) 

你的理解正确,我也是这么做的。
awater我爱着隧道,犹如爱着我的女人,每天总能给我惊喜,无论喜怒哀乐,总是能每天都有不同的际遇。
离线sunrise

发帖
195
土币
17609
威望
926
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-01-08
最近正在岩石隧道内埋设压力盒,将压力盒和拱架之间用一钢板做支撑,钢板焊接在拱架上,压力盒用细铁丝固定在钢板上,可是已经测了十天的数据,数据一直没有什么大的变化,说明:左右拱腰是正值,拱顶测的一直是负值,请问是什么原因?求助
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-07-06
聆听指教了。
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-10-09
隧道超挖过大怎样处理
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-14
有一个居然没有度数啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站