回 10楼(弥勒佛) 的帖子
经过试验管桩接头试验等强有点困难,能达到95%的话相当不错了。我做了3个接头试验,强度分别为极限的85% 90% 90%,而且破坏的时候主要是接头处先破坏,有时候是墩头被拉断,因为桩头处的端板与混凝土的接触不如中部混凝土与钢筋的接触密实,导致在实验过程中墩头被拉断。现在市场上也有接桩器,就是不知道效果如何了。。。
离线cq980623

发帖
432
土币
7430
威望
2714
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-30
回 11楼(弥勒佛) 的帖子
新出的GB13476-2009 已经开始重视抗剪等因素了,估计新的国标图集会加入抗剪的要求。。。。