[求助]帷幕桩与护坡桩间距多大合适 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zbf99
 

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-11
关键词: 护坡
 护坡桩桩径900,间距1500,帷幕桩桩径1100, JnBUW"  
请问帷幕桩中心线与护坡桩中心线间距多大最好 o{s2T)2  
300mm可以吗 lnZ{Ryo(  
无
离线excavation

发帖
1161
土币
119525115
威望
1369
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
100-150mm,150 the best
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
间距不要太大 ]!ai?z%cK#  
毕竟设计时承受土压力的还是护坡桩 K~:SLCv E%  
搅拌桩只是止水 4)iP%%JH  
间距过大,搅拌桩可能受力被剪断
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线btong

发帖
1455
土币
5
威望
6395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
200mm可以了,主要考虑止水帷幕的施工偏差
离线jxw523

发帖
900
土币
56256
威望
3188
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
同意二楼的说法,尽量靠近一些。增大搅拌桩的抗弯。 G@P;#l`(D  
还有根据土层,粘土层,钻孔桩径比较均匀,可以靠近。 y A5h^I  
如有砂层,钻孔桩容易扩径,那就需要远一些。
求知欲是学习的源动力
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
间距要根据实际地层调整
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
谢谢大家 IhzY7U)}T  
这里主要是砂层 C9+rrc@4  
采用三管旋喷 (+gTIcc >  
气压需要0.4mpa可以吗?还是0.7? "]jN'N(.  
水泥用量500-600kg可以吗
无
离线wannwa

发帖
576
土币
2954
威望
4699
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-14
Re:帷幕桩与护坡桩间距多大合适
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-16
      
无