关键词: 护坡
 护坡桩桩径900,间距1500,帷幕桩桩径1100, 6J,h}S  
请问帷幕桩中心线与护坡桩中心线间距多大最好 )Ac,F6w  
300mm可以吗 x7zc3%T's  
离线excavation

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
100-150mm,150 the best
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
间距不要太大 ,byc!P  
毕竟设计时承受土压力的还是护坡桩 F(`|-E"E;  
搅拌桩只是止水 D*-  
间距过大,搅拌桩可能受力被剪断
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
200mm可以了,主要考虑止水帷幕的施工偏差
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
同意二楼的说法,尽量靠近一些。增大搅拌桩的抗弯。 Z OPK  
还有根据土层,粘土层,钻孔桩径比较均匀,可以靠近。 Fvk=6$d2  
如有砂层,钻孔桩容易扩径,那就需要远一些。
求知欲是学习的源动力
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-12
间距要根据实际地层调整
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
谢谢大家 fWJpy#/^*K  
这里主要是砂层 FW8Zpr!u  
采用三管旋喷 tx d0S!  
气压需要0.4mpa可以吗?还是0.7? &=)O:Jfa  
水泥用量500-600kg可以吗
离线wannwa

发帖
576
土币
3105
威望
4699
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-14
Re:帷幕桩与护坡桩间距多大合适
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-16
      
快速回复