自己摘录的各位精彩发言:1. 褥垫层的作用之一是" 刺入"也可理解为“流动补偿”。如果粒径大于30mm,流动补偿还怎能起作用。 4B d[r7
2. 用无齿锯沿桩周锯进一圈,或分三个方向锯进。然后用大锤轻轻的击打桩头。桩头就在锯进的位置折断了。 ]pzf{8%
3. 类似地震作用的水平荷载,CFG桩复合地基主要是通过基础与褥垫层之间的摩擦力和 H .JA)*b-
基础侧面土压力承担,褥垫层又是散体结构,所以传递到桩体的水平力较小或为零,这就 >TeTa l
是桩体可不配筋的缘由。桩顶和基础之间应设置褥垫层,褥垫层厚度宜取150~300mm,当桩径大或桩距大时褥垫层厚度宜取高值 ,&G