论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3638阅读
  • 19回复

[热点讨论]请教:灌注桩做基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-21
先挖7.5的深基坑。在进行5.5m的钱基坑,原则上合理可行。按常规将,7.5m的基坑,用重力式围护,有一地的风险,但是,尽然是重力式,没有支撑,先做深基坑,再做浅基坑,原有的支护桩可以当作二个基坑的支护体系。但是,一定要先做深基坑,再做浅基坑。
加我QQ442877591畅聊人生
离线美好525

发帖
104
土币
134
威望
760
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-01
原有的支护桩应该是可以用的吧。原本支护桩的作用就是为了防止新基坑这边的土体倾向老基坑这边,那么新基坑一开挖,作用在支护桩上的土压力反而减少了,对基坑来说是更安全的吧。不过,还是帽老师问的,为什么不一起开挖呢?在中间留下一堵“孤土墙”,不会是留着过路用吧?难道打桩比开挖更省钱?而且新基坑5.5m深,基坑底部坐落在淤泥层上,这肯定也是需要处理的,也是需要深挖的呀。
桃李不言,下自成蹊!
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-18
我的疑问:9米厚的水泥土搅拌桩维护是否有点浪费材料,整体考虑的话 这个方案的可实行性强么?    不是很理解。。  做锚拉压顶梁。控制围护桩位移?可行么?拍脑袋瓜,理解不深入 还请批评
离线gchuangz

发帖
446
土币
8
威望
1694
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-03
‘新基坑一开挖,作用在支护桩上的土压力反而减少了,对基坑来说是更安全的吧’我认为13楼说的有一定的道理! FnL~8otPF'  
但是不解的是新基坑开挖的作用是什么呢?为何处于淤泥层呢?
多多交流,多多受益
离线阿狂

发帖
476
土币
9510
威望
1576
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-04
我也建议,把中间的原支护桩随新基坑的开挖去除,但是在两边的支护和止水一定要联接上
狂--继续天天向上
离线lovehust

发帖
31
土币
35
威望
233
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-14
多谢各位不吝赐教
离线ww121gg

发帖
25
土币
141
威望
107
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-15
我看是去年的事了,不知道今年说还有用不?呵呵. OJ] {FI  
我个人认为,你其它三边用灌注桩加搅拌桩是可行的,之所以你的计算配筋太大,是因为你的被动区在淤泥里,所以你应该也用搅拌桩改良被动区,当你的被动区C,φ值提高后,你的桩配筋就会减小的.
离线fjlyantubbs

发帖
16
土币
46
威望
40
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-19
7.5m深的基坑打9m厚的挡墙,基坑的安全可控性不好也不经济!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站