论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5552阅读
  • 20回复

地铁区间穿越富水软土区是否需要设置抗浮措施? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-07
一般的车站是都设了抗浮桩的,区间好像没有设。
离线swlee

发帖
291
土币
1880
威望
358
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-20
在拱顶下设置了浮力释放层不就行了吗?
离线pbaix

发帖
1725
土币
5003
威望
2821
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-02
1楼讲的基本上是
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-13
感谢各位分享经验~
离线takizaw

发帖
197
土币
345
威望
46
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-23
回 8楼(yangzi329) 的帖子
上海的车站如果考虑地墙摩阻力抗浮依然不够,一般要设置抗拔桩的。

二层车站部分断面上有出入口或者风亭,部分地墙被凿除,肯定是不够的。基坑宽度过大的话,也可能不够。三层车站一般是不够的,肯定抗拔桩。

  早年用过反滤层,现在不知道什么原因不用了,可能是担心抽水量过大引起环境沉降。
离线hardysoul

发帖
69
土币
6597
威望
323
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-23
广深地区一般跟据抗浮计算结果,自重(包括覆土)/浮力>1.05,则不考虑抗浮措施,弱小于1.05,区间一般设计抗浮压粱,通过与钻孔桩、连续墙连接,考虑围护结构的自重(折减),还有侧摩阻力,部分出地面地段设置抗浮脚趾,通过以上措施后,抗浮验算结果>1.15,满足要求;车站一般设置抗拔桩,一般基坑开挖到底部,通过人工挖孔施工抗拔桩,很少设置抗浮锚杆的。个人愚见!!!
离线wolf-4989

发帖
169
土币
2872
威望
3
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-22
是否需要考虑抗浮需要通过计算确定
区间隧道相对车站来说,埋深要大,断面小,抗浮的安全系数要大,一般不都能通过
车站由于埋深小,覆土薄,所以要采取抗浮的措施,压顶梁、抗拔桩是最常用的形式
离线chenxing020

发帖
238
土币
10749
威望
114
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-26
明挖段可能会设置抗浮桩,至于需不需要根据抗浮计算结果来定,原理同地下室抗浮,没什么神秘的
离线lxp064

发帖
3603
土币
10
威望
1114
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-11-29
我是大评委,评分给态度
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站