论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2897阅读
  • 4回复

[热点探讨]请教:多层液化土场地 碎石桩 处理深度 问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lypjspdi
 

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-19
220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 4.i< `'  
L[p[m~HjG^  
地层条件如下: mM;p 7 sJ  
x[eho,6)  
0~3米,粉土,液化 a*KJjl?k  
H{fOAv1*  
3~8米,粉砂夹粉土,液化 W .bJ.hO*  
K6; sxF  
8~11米,粉质粘土,可塑为主 _6&TCd<  
DM)%=C6<  
11~12.5,粉砂,液化 %DF-;M"8  
M}b[;/~  
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 d"hW45L  
LuUfdzH  
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例? zD}2Zh]  
原来是这样!
离线renxingfa123

发帖
297
土币
3837
威望
2461
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-11
打穿最下面一层液化层至可塑~硬塑粉质粘土内0.5-1.0m这样挤密效果好,而且竖向排水通道贯通。
岩土
离线martinxxxu

发帖
89
土币
5
威望
304
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
顶一个顶一个顶一个
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-09
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例? <qN0Q7   !jeoB  
离线hmli19770604

发帖
381
土币
3165
威望
1414
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-14
根据规范要求,桩基至少要进入最底层土0.5m,即13m深
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站