只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-27
Re:施岚青2009执业资格考试丛书--注册结构工程师专业考试应试指南
10楼的,理论上不错……相当于被动区加固结合土钉墙,我觉得可以,我做过类似的,只不过坑底用的6m的木桩加固或者钻孔桩。不过,有这样的情况,淤泥质土设置土钉墙,5m的坑,挖了3m就滑了,而且滑动面在3m的位置,虽说理论上12m的土钉能保证稳定,不过实际效果很不怎么样,不过,如果淤泥土质量还行的话,我觉得可以。
离线bzllh

发帖
47
土币
276
威望
254
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-28
收益非浅啊!
离线youtuyoumu

发帖
639
土币
145
威望
2600
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-11
谢谢楼主,我们正在做深基坑    
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-13
楼主总结的不错,支持一下
离线zjyeronghua

发帖
222
土币
1930
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-13
谢谢楼主的分享,初学基坑围护设计!
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-15
恩,有些道理啊
离线xibo113

发帖
31
土币
36
威望
42
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-14
从来不留言,对于楼主愿意把自己的精华拿出来分享的人还是表示尊敬和感动啊,学习了,顶一下
离线williamguo

发帖
260
土币
0
威望
158
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-26
楼主在江南那里?可否交个盆友?呵呵
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线cifeng52033

发帖
361
土币
7
威望
665
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-15
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-14
也算是对自己工作的一个总结吧,ok不废话 J6jrtLh   2"~QI xY=  
按一下顺序:1 基坑深度,2地质情况,3周边环境 't wMvm   Evn=3Tw  
顺便说一句,俺是江南水乡人,软土,粉砂土,粘性土为主,下面我说的土质较好,指的是摩擦角和粘聚力之和不超过40的,粉砂性土,粘性土这种,北方有些直立能挖个10m的土不算啊 2+0'vIw}   e:~r_,K  
1.)5m左右的坑,土质较好,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的, A\WgtM   oe:@7stG  
方案:毫不犹豫的放坡,最多来点土钉。 "}EydG"=   :2KLziO2  
2)5m左右的坑,淤泥质土,周边有3~8m空间,10m范围内无浅基础建筑、重要管线等需重点保护构筑物的, N~SG=\rP;o   NZyGC Vh@  
方案:视淤泥质土的力学性质而定,性质较好的,可采用较长的土钉支护,若场地有一定限制,可考虑采用多排水泥搅拌桩复合土钉的形式。这东西计算理论缺乏,实际施工中,水泥搅拌桩质量可靠的情况下,安全性没问题,但要注意分块施工,开挖后24小时内垫层封闭,否则位移较大,最大可能达到6~10cm。 dq[CT   <+QXGz1  
而在一些较差的淤泥质土中,碰上的有些单位水泥搅拌桩施工质量极烂,根本就等于没有,若采用搅拌桩,无论是重力式挡墙还是复合土钉,可靠性都不大,若打算采用水泥搅拌桩重力式挡墙,可考虑间隔一定距离插入较长的钻孔桩保持稳定,但这类方案需要多去现场,搞不好会有些小险情,需多加注意,若工程桩类型是管桩的,不推荐使用。 Fe: 0nr9;   URodvyD  
所以政府项目的话就不要用这东西了,反正他们求安全,不在乎钱>_<。 \ ddbqg?`   -K_p? l  
3)5m左右的坑,土质较好,周边场地有限  F`f#gpQ   hF!t{ Lf3  
方案:那啥,钻孔桩复合土钉比较省钱,土钉有个4~6m估计也差不多了,如果土钉超红线,你就老老实实加支撑吧,或者用一些号称可回收的锚杆,什么高压旋喷锚杆啊,扩大头锚杆啊,浆囊带锚杆啊,这一对号称可回收,大概技术上可行,我是没见他们老老实实回收过的,还不是都扔在土里。 ! XA07O[@   =k1 ,jn+  
4)5m左右的坑,淤泥质土,周边场地有限 yt$V<8a   9p#Laei].  
方案1:基本上就只能是排桩加支撑了,常规的,钻孔桩加支撑,改一改,可采用SMW工法桩加支撑,要省钱,426沉管桩加支撑也可以,至于支撑类型,推荐混凝土的,别用钢支撑,这东西,挖土机一碰就倒,施工质量没保证,钢支撑基坑蹋了一大堆了,杭州湘湖地铁就是。至于是用钻孔桩还是SMW工法桩,随你咯,差不多,钻孔桩刚度大些,控制位移更好,工法桩施工场地要求更低,离开周围建筑物或围墙有个0.5m就够了,经济型方面现在也差不多,看各地情况。 R(3V ! ph   BF_R8H,<%  
方案2:依然是排桩加支撑,不过若基坑较大,可采用中心岛的方式,然后采用斜向支撑,节省造价,不过哈,土太差的就算了。 %T!UEl`v   rK%A=Q  
方案3:双排桩悬臂,这东西慎用,如果土较好,周边无超载,可考虑采用,也可以在排桩中间增加些土钉加强,同样,这东西缺乏理论依据,难以计算,计算了也和实际难以符合,基坑太大,难以加支撑的情况下可采用,位移难以控制,需注意分块施工和垫层封闭。 JIDE]f   -U?Udmov  
  插一句,关于现在各类锚杆,理论上提供抗拔力不小,但是这些都需要靠位移到了才能提供抗拔力,所以实际上往往位移较大,(预应力啥的是扯淡,施工单位没一个好好做的)还有一个就锚杆的远端距离基坑较远的地方容易产生裂缝,加上现在施工混乱,啥有专利没专利的都在搞,不推荐使用,大家看着办吧。 Z|E( !"zE9   %`P6a38j  
<vOljo   hK,e<?N^  
[更深的基坑,排桩加支撑的多数,不多提了,说一些不常规的做法 Ju+r@/y%   Qw ukhD7  
5)8~9m深,土质一般,周边环境还行 .BZw7 YV   G Uf[Dz  
方案1:根据土质,8m深的基坑可以设置一道支撑,但若土质较差,一道支撑算不下来,二道支撑又不愿意或者不方便加(比如8m深,却只有一层地下室,二道支撑无法换撑,设置斜向换撑施工繁琐,工期长)这样的情况,可采用在围护桩上部设置各类锚杆(若受红线限制,就用各种号称可回收的锚杆)或设置多道土钉的方式,在基坑中下部位设置一道混凝土支撑的形式,方便施工,根据我几个工地经验,效果也不错,换撑时推荐设置一些简单的斜向机构,位移可能略大,安全性没问题。 ~,.Agx   Qw{LD+r(  
方案2:放坡,恩没错,放坡,场地够大的话,放坡也可以考虑么,哈哈,1:0.7左右放坡,然后在放坡中部的平台上打设及长的钻孔桩保证不发生整天滑动(因为土质不好咯,北方那些好的要死的土你随便放坡),这样,占地也不大的,也就8m左右的空地就够了。 JQ!D8Ut   OeuM9c{  
暂时就想到这么些,边想边写,乱了点,也就我自己的一些经验
心诚