在苏南地区,以粉土、粉砂为承压含水层的基坑中,如按基坑设计规程的承压水非完整井,或潜水--承压水非完整井,或完整井流计算公式进行降水设计,计算结果不适于本地区。比如一个200平方米的基坑,公式计算结果只需1口径,而实际本地区做法是按300--500平方米一口降水井。 HUZI7rC[=)  
这其中道道,还请高手指点! MFRM M%`  
小弟这厢有礼了! q.*k J/L  
西蜀山人
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
降水设计实在是烦人
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
规范上有没有说少于多少按多少多少取值的?? |0OY> 5  
200平米,这么小,一口井也该够了,,只是,不该有口备用的吗??
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线kobechou

发帖
15
土币
221
威望
100
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
回 2楼(love36524) 的帖子
2000平,少写了个0
西蜀山人
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
谁能把降水设计吃透,我就服了