论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2116阅读
  • 5回复

[心得]基坑降水设计疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kobechou
 

发帖
15
土币
221
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-22
在苏南地区,以粉土、粉砂为承压含水层的基坑中,如按基坑设计规程的承压水非完整井,或潜水--承压水非完整井,或完整井流计算公式进行降水设计,计算结果不适于本地区。比如一个200平方米的基坑,公式计算结果只需1口径,而实际本地区做法是按300--500平方米一口降水井。 |7T!rnr  
这其中道道,还请高手指点! u"n ~ 9!G  
小弟这厢有礼了! 80M4~'3  
西蜀山人
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
降水设计实在是烦人
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-11
规范上有没有说少于多少按多少多少取值的?? QTK{JZf  
200平米,这么小,一口井也该够了,,只是,不该有口备用的吗??
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线kobechou

发帖
15
土币
221
威望
100
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-14
回 2楼(love36524) 的帖子
2000平,少写了个0
西蜀山人
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-19
谁能把降水设计吃透,我就服了
离线shhyt

发帖
36
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-15
不错!谢谢!  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站