各位同行,有个问题困扰我很久,请帮忙解答,谢谢!!
TPb&";4ROf ~@@t-QY 在基坑支护排桩支护设计中,冠梁的水平侧向刚度如何计算?
\nOV2(FAT 例如:
lJa-O 排桩直径1.0m,桩间距1.5m,锚索间距3.0m,冠梁高度1.0m,宽度1.2m,混凝土强度等级C30,支护段长度10m,在理正软件中
r;f\^hVy
_`Kh8G
{e L如何取值?a如何取值?
NHZMH!=4:n 两种方式:1、L取10m,a取5m来计算;
W=2.0QmW 2、L取锚索间距3.0m,a取1.5m?是否可以?
E2
'Al6^C 是否可以按照《建筑基坑支护技术规程》中附录C.2(支撑水平刚度系数)中的计算公式
IF>v
-Z
W9cvxsox S取锚索间距3.0m,根据《建筑基坑支护技术规程》4.2.1条规定
0D:uM$
i] Sa取支护桩间距1.5m来计算是否可以?
Nj6Np^@sH 请各位同行指教!!
@uC-dXA"