引用楼主leijianhua于2010-05-07 20:49发表的 基坑冠梁位移监测用反射片做观测标合适吗 :
请做过的朋友说说
1.最主要的问题是反射片帖在何处,怎么保证反射片在施工中不被破坏掉(冠梁上经常会有泥土掉在上面)
2.测站点选在什么位置比较好,直接测坐标吗
我基坑做的很少,所以谈不上认识;
就我看过的几个工地,可以用反射片,精确度不高是事实;
1、反射片贴在冠梁不碍事的地方,这个主要应该是靠近基坑处、同时也不影响监测视野;保护他的话,我以前在隧道时,专门买了一种象女生用的那种化妆盒的保护盒、电力插座的盒子。可以看这篇文章《大跨度隧道无尺量测技术应用》,他讲了写怎么用保护盒保护反射片的情况。“测点由基座与保护盒两部分组成,基座由5cm 角钢及20cm 长<22的钢筋焊接而成,待掌子面开挖完毕后,将其固定在初支上或锚固在岩壁上。保护盒由2mm 厚钢板加工而成。采用保护盒主要因为现场环境恶劣,保护反射片不被破坏,以确保量测精度。盒盖内用棉纱清洁,反射片完好。反射片粘在保护盒内,测量时将其开启,测量完将其关闭,以有效的保护反射片不被破坏。”
我们以前买的自贴式徕卡反射片20mm x 20mm Leica Tape,他那就有专门制作的保护盒卖,忘记照片在哪里了,在隧道开挖时,最容易给崩了。
2、侧站点,肯定应该选择一个非交通要道、不碍事的地方,同时未来也尽可能不会被施工等占用的固定点,可以测坐标,也可以测角度。
总之监测点必须做明显标记,如用红油漆圈画,用电力箱类似的盒子保护起来,等等。
当然,这一切都要和甲乙等沟通和配合。
[ 此帖被yuanap在2010-05-09 04:55重新编辑 ]