只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-31
我是个新手 求教各位桩锚支护的几个问题: -i|qk`Y  
 1、排桩支护里面,在桩身选筋的问题上,我如果对桩身分段,分别配筋? {s|rk  
2、锚拉桩支护结构里面,如果布置一排锚索,锚索布置在弯矩最大处,布置两排以上呢  锚索是怎么布置的? &|P@$O>  
dC@aQi6{6  
每天多点快乐
离线ljl96701

发帖
481
土币
467
威望
1489
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-31
关注中....
离线love36524

发帖
3160
土币
4692
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-31
成都理工的也有基坑?? C1P{4 U  
hN c;, 13  
一直以为只是地质方面的,岩土的不怎么搞呢。。。 : N ^1T6v  
#(h~l> r  
糗了,。。。。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线whz111

发帖
23
土币
305
威望
93
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-31
答复: ;OmmXygl  
(?xGl V`n  
1、桩身分段配筋,是按照结构分段配筋优化设计的思路来的,可行。但设计中注意截筋的长度,短筋应保持一定的长度。 (w]w 2&Y D  
2、双锚索设置后,桩锚变成超静定结构。按照地方经验和设计经验,一般锚索竖向间距控制在3.0m~5.0m。你再看看最大弯矩,应该变到下部去了。不要盲目追求最优。最优必须整个电算程序,一步步寻优。手工设计追寻较优、合理。
共1条评分
土老帽 土币 +157 - 2010-06-02
希望与大家一起前行,提高、交流。
离线妞妞王妍

发帖
49
土币
538
威望
68
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-02
回 3楼(whz111) 的帖子
谢谢师兄 oT&JQ,i[2Q  
希望有更多的人关注我的帖子
每天多点快乐
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-02
桩分段配筋在上海地区的基坑围护中,是必须的,因为,随着围护桩的插入深度增加,桩身所受的弯矩在减小,而配筋就是根据桩所受弯矩计算的,所以,分段配筋是非常合理的!
加我QQ442877591畅聊人生
离线w3w3w3

发帖
1145
土币
24232
威望
2724
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-02
1。 可以采用直径相对较小的钢筋,沿周圈布置,根据长度位置,进行断筋处理。一般桩端部分主筋断掉3-5m是可行的。最终需要按照弯矩图来考虑断筋情况。 KSVIX!EsX  
2。要看锚索的主要目的是啥?要是解决弯矩过大,调整弯矩,则布置在最大弯矩标高处;如果是为了约束水平位移,应该放在最大位置处。
你别无选择,只有坚持!
离线马头琴

发帖
121
土币
174
威望
663
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-03
1、桩可以分段配筋,因为插入基坑底部以下的部分,弯矩是减小的。 m(nlu  
2、锚杆设置位置不是弯矩最大处,在未设锚杆时,弯矩最大处基本是在基坑底部位置,如果锚杆设在此处,肯定是不合理的。锚杆按照常规的设置方法,设置之后,最大弯矩的位置也会发生变化。若有计算条件,可以把锚杆放在不同的高度,试算后找出最优的解决办法。
每天都希望有提高。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个