按《GB50007-2002》第5.2.7-3公式
pz=(153600-4.4*13.3*16*32)/(16+2*8*TAN(23*PI()/180))/(32+2*8*TAN(23*PI()/180))=139.8kpa
pcz=10.5*12.4=130.2kpa
按《GB50007-2002》5.2.5公式
fa=MbΥb+MdΥmd+McCk=MbΥb+1.39*10.5*12.4+3.71*30=MbΥb+292 > pz+pcz=270kpa
注意:
楼上各位讨论的宽深修正,是针对公式5.2.4,即原位测试得到的承载力特征值,这种情况下得到的软弱下卧层承载力特征值只进行深度修正,而按抗剪强度计算(即公式5.2.5),无所谓宽深修正,按公式套进去计算出来的结果就是最终结果