向各位高手请教: KN"<f:u  
   内支撑拆除和地下室底板施工的顺序是怎样的啊?》 Kp%:\s,lO  
   如果地下室底板在5m处,第一道撑在3m处,0m处有地下室顶板。现在做好5m处的底板后,是先做好地下室顶板,再拆撑,还是先拆撑,再做地下室顶板?如果先拆撑,再做地下室顶板,悬挑5m部位的稳定性,大家一般是怎么考虑的?? =;y(b~  
  我用里正整体去算,在5m处设撑,位移很大,无法通过,如此对于悬挑的5m的稳定性没有把握,不知大家如何看待这个问题,希望大家多给点建议!!! v}BXH4&Y  
     谢谢! C vWt  
离线wcddxshfd

发帖
600
土币
1384
威望
1889
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-18
当然是先拆除支撑   再施工地下室顶板   支撑不拆   地下室的外墙怎么能做上去呢? 地下室底板做好后,底板与围护桩之间需设置底板传力带,若设置后拆撑的悬臂位移仍很大(同时周边环境有较高的保护要求),可以考虑其他换撑措施。
还没想好
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-18
楼上说的对!
离线duanping

发帖
41
土币
134
威望
330
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
谢谢!!请问换撑一般是如何做的?怎么样个换法?
离线sunlin713

发帖
92
土币
7266
威望
383
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
只有换撑这办法.
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-22
除换撑外,也可以闷撑
我思故我在
离线gaolixin333

发帖
619
土币
142
威望
3229
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
回 5楼(newlangzi) 的帖子
何为闷撑???
离线hardysoul

发帖
69
土币
6597
威望
323
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-28
地铁中一般是施做倒撑的,像此情况是先施做边墙,一般距离支撑1.5米处,架设倒撑,此时的倒撑支撑在边墙上,然后在拆撑,施做剩余部分。
离线hgbp
发帖
61
土币
194
威望
360
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-22
不是很了解!好像很难啊
离线philc007

发帖
19
土币
247
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-23
先换撑(后浇带型钢),在拆除原来支撑后,在施工地下室顶板 .y<u+)  