只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-19
        本人长期在山区地形作岩土勘察,一直认为抗浮水位是个比较难抉择的事情,我们的这一个建议值对业主来将就关系到工程量的多少了。举个工程事例吧,希望大家也多发表自己的意见。 ,SQ`, C _5  
*i)3q+%.  
    一个山间沟谷,沟身宽度约40米,坡地地面坡度3-5度,两侧山体坡度35-40度,局部陡坎,地下室沿沟方向建设,从沟口起,一层,高度约5米,长度150米,宽度45米(局部需挖山),约70米地下室上部无建筑物。沟底地面标高30米-47米,地下室分布区域地面标高为29米-34.9米,沟内分布一条小溪,常年有水,雨季水量大.地下室底板标高约34.6米.勘察期间钻孔内侧得稳定水位为29.8-37.5米(37.5米的水位位于地下室上游,距离地下室约50米),在地下室上游边线测得溪的最高水位为34.8米.根据这样的情况.抗浮水位取34.8米,(前提是保证该溪沟的水流通畅,建议业主修筑涵洞或铺设涵管)。不知道这样取值是否合理,请多给宝贵意见。
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
一般取设计最高洪水位,或者一个水文年观察的最高水位。你在勘察中量测的水位,如果是旱季量测那就相差很大了。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
为了安全,设计水位一般取最不利的工况。假设你给的设计水位低,而设计时正好处于临界状态,或者安全系数太低,一个洪水期就会造成基础上浮而失稳。抗浮水位提高一点考虑,对造价一般影响不大,因为有地下室的多是高层建筑,很容易克服抗浮问题。如果是纯的地下室,只要在地面或地下室地板填土加重就可以解决,增加费用也不多。
岩土是各神圣职业
离线gzy_2007

发帖
291
土币
1251
威望
835
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-22
如果可以保证水流可以顺利排出,那问题就不大
一日复一日
离线denniso

发帖
104
土币
390
威望
55
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-22
引用第2楼鑫淼磊于2010-07-19 02:38发表的  : `_+%  
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
谢谢分享谢谢分享