建设部《建筑地震破坏等级划分标准》 t PJW|wo  
(1990)建抗字第377号 *y}<7R  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-19
《建筑地震破坏等级划分标准》经今年全国抗震办公室主任会议讨论并修改定稿,现印发给你们,请遵照执行。该标准主要是针对我国历次强震后的震害统计没有一个统一标准,口径不一,统计汇总的数字与实际破坏差距较大的情况而制定的。今后,凡属破坏性地震的震害调查及震后房屋建筑的损失评估,均按本标准执行。在执行中有什么问题、经验和建议,请及时告我部抗震办公室。 @nh* H{  
5PcN$r"P  
一九九O年七月二十日 i[+cNJ|$B0  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-19
第一章 总则 brdfj E8  
y^iju(  
  第1.1条 为判别建筑的地震破坏程度,估算直接经济损失,提供抢修排险和恢复重建的技术经济依据,特制定本标准。 b|rMmx8vA  
~Z{IdE  
  第1.2条 凡破坏性地震发生后,各地区、各部门必须按本标准规定,统计建筑震害和估算直接经济损失,并按本标准附表汇总。 \{GBaMwG~  
( !THd  
  第1.3条 本标准适用于多层砖房、钢筋混凝土框架房屋、底层框架和多层内框架砖房、单层工业厂房、单层空旷房屋、民房、烟囱、水塔等建筑的地震破坏等级划分。对装修占建筑造价总费用较高的房屋,应做专门的研究。 v M lT  
SU` RHAo  
  第1.4条 建筑地震破坏等级的划分,应符合下列基本原则: K3;lst>4  
tM% f#O  
  一、对各种类型的建筑,应按不同的结构特点划分地震破坏等级; n[E#K`gg'  
342m=7lK  
  二、确定建筑地震破坏程度时,应以承重构件的破坏程度为主; bV3az/U  
^xNs^wC.  
  三、建筑地震破坏程度的判别,应引入相应的数量概念; 7\T~K Yb?  
#W]4aZ1  
  四、建筑地震破坏等级的划分。应考虑修复的难易程度、是否可使用及直接经济损失的大小; hx5oTJR  
#A:+|{H"  
  五、建筑地震破坏等级的划分,应以建筑直接遭受的地震破坏为依据。震前已有其它原因造成的损坏,在评定地震破坏等级时不应考虑在内。 ].!^BYNht  
}C'H@:/  
  第1.5条 建筑的地震破坏可划分为基本完好(含完好)、轻微损坏、中等破坏、严重破坏、倒塌五个等级。其划分标准如下: z{>p<)h  
mY'c<>6t  
  一、基本完好:承重构件完好;个别非承重构件轻微损坏;附属构件有不同程度破坏。一般不需修理即可继续使用。 2 1LJ3rW_  
%k"qpu  
  二、轻微损坏:个别承重构件轻微裂缝,个别非承重构件明显破坏;附属构件有不同程度的破坏。不需修理或需稍加修理,仍可继续使用。 ZCcKY6b  
Miw*L;u@W  
  三、中等破坏:多数承重构件轻微裂缝部分明显裂缝;个别非承重构件严重破坏。需一般修理,采取安全措施后可适当使用。 sOf;I]E|  
xn &$qLB  
  四、严重破坏:多数承重构件严重破坏或部分倒塌。应采取排险措施;需大修、局部拆除。 &az :YTq  
ycPGv.6  
  五、倒塌:多数承重构件倒塌。需拆除。 CyWMr/'  
<*Ex6/j  
  注:本标准以下各章,均略去关于使用和修理的规定。 NCXr$ES{  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-19
第二章 多层砖房 9>OPaL n  
Q4[^JQsR2  
  第2.1条 本章适用于二层及以上普通粘土砖砌体承重房屋。 p'fD:M:  
3j h: K   
  第2.2条 评定多层砖房的地震破坏时,应着重检查承重墙体和屋盖,并检查非承重墙体和附属构件。 y8!#G-d5  
/A4^l]H;+3  
  第2.3条 多层砖房的地震破坏等级应按下列标准划分: lQq&tz,  
{,9^k'9  
  一、基本完好:承重墙体完好,个别轻微裂缝;屋盖完好;附属构件有不同程度破坏。 zK_+UT  
)tD[Ffvr  
  二、轻微损坏:部分承重墙体轻微裂缝;屋盖完好或轻微损坏;出屋面小建筑、楼梯间墙体明显裂缝;个别非承重构件明显破坏;附属构件开裂或倒塌。 J8;lG  
^^;#Si  
  三、中等破坏:个别承重墙体严重裂缝或倒塌,部分墙体明显裂缝;个别屋盖构件塌落;个别非承重构件严重裂缝或局部酥碎。 rgK:ujzW!  
fPA5]a9  
  四、严重破坏:多数承重墙体明显裂缝,部分墙体严重裂缝,局部酥碎或倒塌;部分楼、屋盖塌落;非承重墙体成片倒塌。 ! D \u2h  
K<g<xW*X  
  五、倒塌:房屋残留部分不足50%。 oPbxe  
{\ P`-'C  
  第三章 钢筋混凝土框架房屋 Ch;wvoy  
%x]8^vze  
  第3.1条 本章适用于钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)房屋。 c*@#0B  
\-h%z%{R  
  第3.2条 评定钢筋混凝土框架房屋地震破坏时,应着重检查框架柱,并检查框架梁和墙体(填充墙)。 VJf|r#2  
=dp(+7Va  
  第3.3条 多层钢筋混凝土框架房屋的地震破坏等级应按下列标准划分: !EuqJjh  
HtN!Hgpwg  
  一、基本完好:框架柱、梁完好;个别墙体与柱连接处开裂。 8NUVHcB6  
.^F(&c*['  
  二、轻微损坏:个别框架柱、梁轻微裂缝;部分墙体明显裂缝;出屋面小建筑明显破坏。 d41DcgG'j(  
?R MOy$L  
  三、中等破坏:部分框架柱轻微裂缝或个别柱明显裂缝;个别墙体严重裂缝或局部酥碎。 !Z}d^$  
J}{a&3@Hm  
  四、严重破坏:部分框架柱,主筋压屈、混凝土酥碎、崩落;部分楼层倒塌。 </jzM?i  
2C &G' @>  
  五、倒塌:房屋框架残留部分不足50%。 B(zcoWQ*B  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-19
第四章 底层框架和多层内框架砖房 j} .,|7X  
w Jr5[p*M  
  第4.1条 本章适用于底层框架和多层内框架砖房。 zT< P_l  
*URBx"5XZ  
  第4.2条 评定底层框架砖房地震破坏时,应着重检查承重墙体和底层框架柱,并检查框架梁和非承重墙体。 *^@{LwY\M  
~x #RIt  
  第4.3条 底层框架砖房的地震破坏等级应按下列标准划分: `Vf k.OP  
"{@Q..hxC  
  一、基本完好:承重墙体完好,底层框架柱、梁完好;非承重墙体轻微裂缝。 kgl7l?|O  
) u(Gf*t  
  二、轻微损坏:个别承重墙体轻微裂缝,底层个别框架柱、梁轻微裂缝;出屋面小建筑、楼梯间墙体明显裂缝;部分非承重墙体明显裂缝。 &| guPZ  
c?/R=/H  
  三、中等破坏:部分承重墙体明显破坏;底层部分框架柱轻微裂缝或个别明显裂缝,个别非承重墙体严重裂缝。 A#@9|3  
|n/qJIE6  
  四、严重破坏:多数承重墙体明显裂缝,部分严重裂缝,局部酥碎或倒塌;底层部分柱主筋压屈、混凝土酥碎、崩落;部分楼、屋盖塌落。 !,0%ZG}]7  
[ e6zCN^t  
  五、倒塌:底层倒塌或房屋残留部分不足50%。 pVa9g)+z}  
2K~<_.S  
  第4.4条 评定多层内框架砖房的地震破坏时,应着重检查承重墙体,并检查内框架柱、梁和非承重墙体。 xis],.N  
 A|90Ps  
  第4.5条 多层内框架砖房的地震破坏等级应按下列规定划分: gd,3}@@SH  
:MFF*1  
  一、基本完好:承重墙体完好;内框架柱、梁完好;个别非承重墙体轻微裂缝。 w{$X :Z  
5dNM:1VoE  
  二、轻微损坏:部分承重墙体轻微裂缝或个别明显裂缝;内框架柱、梁完好;出屋面小建筑明显破坏;非承重墙体明显裂缝或个别严重裂缝或局部酥碎。 <pXF$a:s  
Af`qe+0E  
  三、中等破坏:部分承重墙体明显裂缝;内框架柱轻微裂缝;非承重墙体严重裂缝或局部酥碎。 %RS~>pK1  
?r}'0dW  
  四、严重破坏:多数承重墙体严重裂缝或局部倒塌;部分内框架柱主筋压屈、混凝土酥碎崩落;部分楼、屋盖塌落。 <|kS`y  
YR? ujN  
  五、倒塌:多数墙体倒塌,部分内框架梁和板塌落。 hh1 ?/  
V:Lq>rs#  
  第五章 单层工业厂房 F3Y/Miw  
H[M(t^GM  
  第5.1条 本章适用于单层钢筋混凝土柱厂房和单层砖柱(墙垛)仓库、厂房等。 .:U`4 ->E  
n{1;BW#H  
  第5.2条 评定单层钢筋混凝土柱厂房的地震破坏时,应着重检查屋盖、柱及其连接,并检查天窗架,柱间支撑和墙体(围护墙)。 s{:l yp  
j]X $7  
  第5.3条 单层钢筋混凝土柱厂房的地震破坏等级应按下列标准划分: N6%wHNYZ  
tEbR/? ,GI  
  一、基本完好:屋盖构件、柱完好;支撑完好;个别墙体轻微裂缝。 ^F?}MY>  
~w,c6 Z  
  二、轻微损坏:部分屋面构件连接松动;柱完好;个别天窗架明显破坏;支撑完好;部分墙体明显裂缝或掉砖。 .m^L,;+2  
[vV5@nP:  
  三、中等破坏:屋面板错位,个别塌落;部分柱轻微裂缝;部分天窗架竖向支撑压屈;部分柱间支撑明显破坏;部分墙体倒塌。 "rJJ~[Y  
cOz/zD f5  
  四、严重破坏:部分屋架塌落;部分柱明显破坏;部分支撑压屈或节点破坏。 {}A1[ Y|  
7+Z%#G~T  
  五、倒塌:多数屋盖塌落。多数柱折断。 d7 W[.M$]  
$[*QsU%%  
  第5.4条 评定单层砖柱厂房地震破坏时,应着重检查砖柱(墙垛,下同)、墙体,并检查屋盖及其与柱的连接。 !!we4tWq  
CwL8-z0 Jn  
  第5.5条 单层砖柱厂房的地震破坏等级应按下列标准划分; -H+<81"B#  
pOKs VS%fT  
  一、基本完好:柱完好;山墙、围护墙轻微裂缝;屋面与柱连接松动,溜瓦。 dW4FMm>|  
<,:5d2mM.  
  二、轻微损坏:个别柱、墙轻微裂缝;个别屋面与柱连接处位移。 =U- w!uW  
@}oY6cW;B*  
  三、中等破坏:部分柱、墙明显裂缝;山墙尖局部塌落;个别屋面构件塌落。 zcrM3`Zh  
)b7;w#%q  
  四、严重破坏:多数砖柱、墙严重裂缝或局部酥碎;部分屋盖塌落。 kHhxR;ymA7  
Jjr&+Q^3Tu  
  五、倒塌:多数柱、墙倒塌。 {)5tov1  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-19
第六章 单层空旷房屋 \v]esIP5R'  
.I#ss66h  
  第6.1条 本章适用于影剧院、俱乐部等。 {S6:LsFfm  
W-8U~*/  
  第6.2条 评定单层空旷房屋地震破坏时,应着重检查大厅与前、后厅连接处和大厅与前、后厅的承重墙体,并检查舞台口悬墙、屋盖。 4b/>ZHFOF;  
0hB9D{`,{  
  第6.3条 单层空旷房屋的地震破坏等级应按下列标准划分: m.g2>r`NU  
|3SM  
  一、基本完好:大厅与前、后厅个别连接处墙轻微裂缝;承重墙、柱完好。 z=[?&X]O9b  
"+{>"_KV  
  二、轻微损坏:大厅与前、后厅部分连接处轻微裂缝;个别承重墙、柱轻微裂缝。 1<(('H  
E8LZ% N#  
  三、中等破坏:大厅与前、后厅连接处墙明显裂缝;部分承重墙、柱明显裂缝,山墙尖局部塌落;舞台口承重悬墙严重裂缝。 =K:)%Qh  
a^xt9o`  
  四、严重破坏:多数承重墙、柱严重裂缝;部分屋盖塌落。 tSf$`4  
y~Ts9AE  
  五、倒塌:房屋残留部分不足50%。 :g~X"C1s  
4F=cER6l  
  第七章 民房 m~;}8ObQE  
W)z@>4`Bb  
  第7.1条 本章适用于未经正规设计的木柱、砖柱、土坯墙、空斗墙、和砖墙承重的房屋,包括老旧的木楼板砖房等二层以下民用居住建筑。 921m'WE  
vS1#ien#  
  第7.2条 评定民房的地震破坏时,应着重检查木柱、砖柱、承重的墙体和屋盖,并检查非承重墙体和附属构件。 M}Obvl  
02RZ>m+  
  第7.3条 民房的地震破坏等级应按下列标准划分; U1y8Y/  
9:v0gE+.  
  一、基本完好:木柱、砖柱、承重的墙体完好;屋面溜瓦;非承重墙体轻微裂缝;附属构件有不同程度破坏。 T4fVZd)x  
Q8GI;`Rb  
  二、轻微损坏:木柱、砖柱及承重的墙体完好或部分轻微裂缝;非承重墙体多数轻微裂缝,个别明显裂缝;山墙轻微外闪或掉砖;附属构件严重裂缝或塌落。 8TH fFL  
50='>|b  
  三、中等破坏:木柱、砖柱及承重墙体多数轻微破坏或部分明显破坏;个别屋面构件塌落;非承重墙体明显破坏。 XN Gw@$  
q,% lG$0v  
  四、严重破坏:木柱倾斜、砖柱及承重墙体多数明显破坏或部分严重裂缝;承重屋架或檩条 断落引起部分屋面塌落;非承重墙体多数严重裂缝或倒塌。 ^Q9;ro*;ck  
/9o gg  
  五、倒塌:木柱多数折断或倾倒,砖柱及承重墙体多数塌落。 cqSo%a2  
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-19
第八章 烟囱和水塔 s)BB(vQ]6  
aJ3.D  
  第8.1条 本章适用于普通类型的独立粘土砖烟囱和砖筒、砖柱支承水塔。 H)rE-7(f!  
.kf FaK  
  第8.2条 评定独立砖烟囱的地震破坏时,应着重检查烟囱的上部各部位。 R[vA%G  
6>)oG6  
  第8.3条 砖烟囱的地震破坏等级应按下列标准划分: AL{r/h  
+aoenUm5  
  一、基本完好:完好或上部轻微裂缝。 hVe39BBtO  
eR|u']Em>T  
  二、轻微损坏:上部轻微裂缝。 A1p87o>  
;QS(`SK l  
  三、中等破坏:明显裂缝或轻微错位,顶部有局部剥落。 3I.0jA#T&/  
N/V~>UJ0{*  
  四、严重破坏:筒身断裂、严重错位或掉头。 PO@b9O  
gCjW !t  
  五、倒塌:筒身折断,残留部分严重错位或酥裂。 !V~,aoKTj  
!+H)N  
  第8.4条 评定砖支承水塔的地震破坏时,应着重检查砖筒、砖柱。 Muay6b?  
s.IYPH|pn  
  第8.5条 砖支承水塔的地震破坏等级应按下列标准划分: 5==hyIy  
G4jyi&]  
  一、基本完好:砖筒或柱完好。 DV!10NqUr  
4 >`2vb  
  二、轻微损坏:砖筒个别部位或个别砖柱轻微裂缝。 sogdM{tz\  
/73ANQ"  
  三、中等破坏:砖筒或部分柱明显裂缝。 *P; cSx?2  
VNT*@^O_=  
  四、严重破坏:筒壁严重裂缝并错位,多数砖柱严重裂缝或酥碎;水柜移位。 LLD#)Jl{?  
k,h /B  
  五、倒塌:水柜塌落。 :v Do{My^1  
jnzOTS   
  第九章 建筑直接经济损失估算 dc=}c/6x  
9%& =n  
  第9.1条 建筑地震破坏的直接经济损失,应按建筑现造价并考虑其老旧程度适当折减进行计算。 x;@wtd*QB  
?K!^[aO}=  
  第9.2条 单个建筑各破坏等级的直接经济损失,可按建筑现造价的下列百分比采用: $)v`roDD.  
m#Dae\w&  
  一、基本完好:0—2%,平均取1%;其中完好者取0% 'jA>P\@8  
!3;KC"o  
  二、轻微损坏:2—10%,平均取6%。 O =gv2e  
jM5w<T-2/  
  三、中等破坏:10—30%,平均取20%。 ]*v [6 +  
3k_bhK zI  
  四、严重破坏:30—70%,平均取50%。 4^3lG1^YY  
4m"6$  
  五、倒塌:70%—100%,平均取85%。 &$NYZ3?9  
3`+Bq+  
  第9.3条 建筑损失的老旧程度折减系数,应按下列规定采用: 1@<PcQBp  
<_>xkQbn2  
  一、单个建筑的老旧程度折减系数,可取下列数值: s%/x3anz=  
VOkSR6  
  1、建成10年以内者,取0.9—1.0; \C&V)/  
Gv\:Agi  
  2、建成10—25年者,取0.7—0.9; H-C$Jy)f"  
j0uu* )Rk  
  3、建成25—50年者,取0.5—0.7; n1    
E'iN==p_:  
  4、建成50年以上者,取0.2—0.5;破旧危房宜取下限。 (CR]96n  
m/bP`-/,  
  二、每类建筑的平均老旧程度折减系数,可按下列方法计算: kD\7wz,ui  
I(Gl8F\c~  
  1、求出不同建成年限建筑在该类建筑中所占的比例;一般房屋以面积计算,烟囱、水塔以个数计算; =~P)7D6  
Y2d(HD@  
  2、将上述比例分别乘以相应的老旧程度折减系数,求和后得到平均的老旧程度折减系数。 rInZd`\  
m4_ZGjmJM  
  第9.4条 每类建筑地震破坏的直接经济损失,可按下列方法计算: LM2S%._cj;  
$i9</Es P  
  一、将不同破坏等级的实际面积(或个数)分别乘以本章第9.2条 规定的平均损失百分比。得到相应的损失面积(或个数),求和后得到总损失面积; A?+cdbxJw  
AO~f=GW  
  二、将总损失面积乘以平均单位现造价,再乘以本章第9.3条 规定的平均老旧程度折减系数,得到该类建筑地震的直接经济损失。 X6-;vnlKN  
q445$ndCT  
  第9.5条 一个地区(城镇、小区、乡、村),建筑地震破坏总的直接经济损失,是该地区各类建设地震破坏直接经济损失的总和。 5D6 ,B  
ttd ^jT  
  第十章 附则 !4vepa}Y  
6 6C_XT  
  第10.1条 本标准下列用语的含义是: ^hRx{A  
&G$K. q  
  一、承重构件:承受竖向荷载的构件; ojG;[@V  
Wo2W/{  
  二、非承重构件:隔墙、填充墙、围护墙等; p6AF16*f0  
r>_40+|&  
  三、附属构件:出屋面小烟囱、女儿墙及其它装饰构件。 mzm{p(.  
"STd ;vR  
  第10.2条 本标准涉及破坏数量的用词: uFYcVvbT@  
vT{+Z\LL=  
  个别:是指5%以下; $, vX yZ  
khQ@DwO*\=  
  部分:是指30%以下;多数:是指超过50%。 e.Gjp {  
pZ)N,O3  
  第10.3条 各省、自治区、直辖市和国务院有关部、委、局的抗震防灾主管部门,可结合本部门的具体情况,制定实施细则,并报建设部备案。 ,p)Qu%'  
FByA4VxB  
  第10.4条 本标准自颁布之日起执行。 12o6KVV^x  