论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3858阅读
  • 6回复

[求助/请教]地下室底板有高差时怎么确定抗浮水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huangshan000
 

发帖
13
土币
25
威望
39
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-24
地下室底板有高差时怎么确定抗浮水位?
某建筑地下室有坡度。底板相对标高分别是-7m,-5m,-3m。抗浮水位本人都取室外地坪-0.100m.是否偏于保守捏?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-25
抗浮水位与地板坡度一般无关。抗浮水位取室外地坪-0.100m.是偏于保守,但在没有长期观测水位资料、或设计洪水位不明确的情况下,结合地区经验,采用偏保守的水位也是常见的。尤其在一些容易受洪水影响或内涝的城市,一般都取保守水位。
岩土是各神圣职业
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-25
结合已有水位资料和地层资料综合考虑。
Welcome to beijing!
离线changjun5184

发帖
1442
土币
9808
威望
2891
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-16
结合已有水位资料和地层资料综合考虑
离线heller

发帖
251
土币
1143
威望
1291
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-25
大家可以举例子说说在写报告中实际提抗浮设防水位的做法啊
离线whjsun

发帖
283
土币
16710
威望
194
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
一个场地只有一个抗浮水位,浮力水头会因为板底深度的不同而不同
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-30
回 5楼(whjsun) 的帖子
那就多测几个呀,一个怎么行