[急切求助]水工抗震规范场地类型判别的建基面下15m到底什么意思啊 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jedy54
 

发帖
760
土币
10
威望
830
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-31
根据水工抗震规范,平均剪切波速的计算,取建基面下15m内且不深于场地覆盖层厚度……,于老师模拟训练题地震工程里例题2,却是自地面向下取至15m内基础底面以下的土层计算,这道题基础埋深3m,解答就是取基底内12m的土层计算。我真的有点糊涂了,建基面什么意思?
离线cjz06

发帖
41616
土币
3128
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
按建筑抗震规范,答案不对。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
于海峰少计算了3米
离线liuyang88

发帖
475
土币
5
威望
58
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
什么情况?
离线lllgggnnn

发帖
97
土币
3267
威望
371
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-01
“水工抗震规范”问题。建基面就是建筑物基础的底面,由于水工建筑经常大填大挖,设计的地坪标高与自然地面标高相差非常大。建筑工程的液化是以自然地面为准,而水工的液化评价是以建基面为准,因此对同一场地的评价结论可能会不同。水工的方法比较合理,如果这层土在施工时都挖去了,还要评价其液化吗?
这是高大钊教授说的话,在他的专栏里有这个问题!
离线07011009

发帖
320
土币
25968516
威望
652
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-07
而且计算公式也不一样,建筑的是总深度除以总时间,水电得是波速的加权平均,算出的结果是不一样的
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-08
建基面就是建筑物基础的底面
离线cutemannie

发帖
135
土币
1572
威望
203
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-18
回 4楼(lllgggnnn) 的帖子
lllgggnnn:“水工抗震规范”问题。建基面就是建筑物基础的底面,由于水工建筑经常大填大挖,设计的地坪标高与自然地面标高相差非常大。建筑工程的液化是以自然地面为准,而水工的液化评价是以建基面为准,因此对同一场地的评价结论可能会不同。水工的方法比较合理,如果这层土在施工时都挖去 .. (2010-08-01 22:36) 

正被这个问题困扰,看了你的回复就明白了。
离线岩盐1985

发帖
541
土币
192
威望
1335
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-18
看的好仔细啊
离线hereislove

发帖
35
土币
32
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-19
辛苦楼主了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站