常见深基坑工程的事故原因(杨光华) |d{(&s}
常见深基坑工程的事故原因 ~PoGuj2wA
^.-P]I]
杨光华 mcr71j
>"`:w
一、概述 k{@z87+&
我国大量的深基坑工程始于八十年代,由于城市高层建筑的迅速发展,地下停车场、高层建筑埋深、人防等各种需要,高层建筑需建设一定的地下室,广州高层建筑的地下室较深的已建到4~5层,基坑深度约20m。由于大量高层建筑的建设,几乎每幢高层建筑都要设置地下室,这就涉及到地下室基坑的开挖支护问题。近几年,由于城市地铁工程的迅速发展,地铁车站、局部区间明挖等也涉及大量的基坑工程,在双线交叉的地铁车站,基坑更深达20~30m。 b[*di{?-
无论是高层建筑或地铁的深基坑工程,由于都是在城市中进行的开挖,基坑周围通常存在交通要道、已建建筑、或管线等各种构筑物,基坑开挖很重要的内容就是要保护其周边的构筑物的安全使用。而一般的基坑支护大多又是临时结构,投资太大也易造成浪费,而支护结构不安全又势必会造成工程事故。因此,如何安全、合理地选择合适的支护结构并根据基坑工程的特点进行科学的设计是深基坑支护工程要解决的主要内容。 .`hlw'20
基坑支护由于涉及到岩土工程、结构工程甚至是施工工艺,因而是一门综合性的学科,更由于岩土工程的复杂性,且又是一门经验性很强的工程学科,因而不同的人,对同一工程可能会因个人经验不同而选择不同的支护形式。而即使采用同一种支护形式,设计的结果也可能是不同的,由此可能造成有些设计是浪费的,过于保守的,有些设计则又是不安全的,易造成事故。广东曾出现过许多值得深刻教训的工程实例。例如:广州的065号工程、新光广场、珠海的祖国广场,每个工程事故,其经济损失都在千万元以上,而一些合理的优化设计,节省投资少则几十万、几百万,多则上千万元,如深圳地铁罗湖车站,通过方案优化,节省造价一千多万元,节省工期3个多月,广东亚洲国际大酒店优化后节省400多万元,广州地铁一号线体育中心站优化后节省近百万元,缩短工期一个多月,使之原来由于拆迁等原因延误而成为全线的控制工期的时间能及时赶回。实际工程中由于设计方案的不同而产生的效果差异巨大。因此,基坑支护工程的设计要做到科学、合理,是很重要的,而关键则必须要有一套合乎实际的设计理论和方法为基础。 i>!f|<
二、常见深基坑工程的事故原因 @B&hR} 4
1. 入土深度问题 I"DV}jg6|
入土深度指支护结构在基坑底以下的插入深度。入土深度过深,会产生浪费,但入土深度过浅,则会产生危险。入土深度产生的事故主要有以下几种情况: N>]u;HjH
①当为悬臂结构时,有可能产生倾覆或位移过大,图2-1为广州某工地的悬臂挡土桩支护,基坑深度为15m,采用人工挖孔桩挡土,一空一实,实桩内径φ1.4m,长度约19.5m,均匀配筋22Φ28,空心桩内径φ1.0m,外径φ1.3m,实心桩间距2.5m。当开挖到-13.0m左右时,桩顶最大水平位移已达50cm,基坑最后造成挡土桩倒塌。显然,对于15m深的基坑,在这种地质条件下,采用悬臂结构,无论入土深度或挡土结构的弯矩都较难满足的。倒塌后如图2-2所示。图2-3所示则是明显入土深度过浅而造成的挡土桩倾覆的现象。 [oKB1GkA
②当有支撑时,会产生塌脚或隆起的问题。 ZO}V}3
图2-4为某一软土基坑,软土厚度约14m,采用钢板桩加内支撑支护体系,钢板桩未穿透淤泥层。开挖后造成严重塌脚,由于钢板桩刚度小,基坑底处水平位移约70cm,且造成已施工好的预应力管桩产生严重的水平位移,最大达1.52m。因此,入土深度不足或支护刚度不够,致使基坑底土体稳定不足而产生塌脚及地基强度失稳。 [FC%_R&&
③脚根不稳,易产生危险。 @XmMD6{<