向大家请教一个问题:很多软件(包括GTS)在输入c和φ值时都只能输入天然状态下的指标,可是如果考虑地下水的话,水下的指标(饱和抗剪强度)肯定与天然的不同啊,这在建模时如何考虑呢?还有,既然水位线上下的c和φ值不同,那么诸如弹模,泊松比等的参数应该也是不同的,那又如何考虑呢?
离线yulong_3390

发帖
224
土币
270
威望
1336
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-04
对于弹模和泊松比随c和φ值变化的问题,似乎邓肯-张模型可以考虑,那么如果采用M-C模型的话是不是就不能考虑了呢?恕小弟基础知识不太牢固,请大家指点一二,谢了先!