麻烦各位大大,现在有一条市政路,无地质报告,设计的时候暂定10米,昨天试桩的时候大约打了16米仍不到持力层。而业主要求桩长不能超过11米,请问有没有什么方法可以解决。
离线cjz06

发帖
41603
土币
3098
威望
32063
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-08
摩擦桩需要持力层吗?
Welcome to beijing!
离线张景文

发帖
345
土币
4113
威望
2857
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-08
修改设计方案,改用其他类型的桩。
携手共造一片土地。
离线zx1988w62122

发帖
175
土币
9538
威望
812
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-08
无地勘报告怎么设计?如果场地淤泥厚度均大于11米,如业主要求桩又不能超过11米真只能加密搅拌桩,建议先设计施工一小块,待固结后作压板试验看看承载力及沉降是不是能满足要求,如不能满足要求,则要更改设计。
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4381
威望
780
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-09
可以考虑用钉形搅拌桩,在下部局部增大直径,形成悬浮桩。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线yuanyedn

发帖
83
土币
6567
威望
93
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-09
同意三楼,如果承载力和沉降不能满足要求。可作为变更证据。另,同感:地基处理方案有时不仅仅是技术问题 还是业主方的经济问题,只有靠事实说话,尽力保护自己!
离线zhaokun

发帖
73
土币
34
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-10
换处理方案  还是看勘察报告吧
离线gonglifei

发帖
405
土币
5979276
威望
2528
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-10
双向搅拌桩或钉型搅拌桩
水利工程网专业论坛http://www.shuigong.com/forum/?fromuser=gonglifei
在线乡巴佬

发帖
232
土币
52131
威望
413
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-20
深层搅拌桩是摩擦桩哦
离线xbl-china

发帖
115
土币
1817
威望
26
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-20
摩擦性桩也应该有相对好的持力层,建议做勘察,责任问题。