xxx建业壹号城邦二期岩土工程勘察
补充资料
根据场地工程地质条件及相邻场地工程经验,结合现场的CFG桩施工情况对该报告修改补充如下:拟建15#、17#、18#楼在采用CFG桩对地基进行加固处理时,(7)层及其以下地层工程特性较好,承载力较高,埋深适宜,宜选作桩端持力层。根据土的物理力学指标提供CFG桩侧极限侧阻力及桩端极限端阻力标准值值参数见表5.2.2.1:
CFG桩设计参数一览表 表5.2.2.1
土层 ⑴ ⑵ ⑵-1 ⑶ ⑶-1 ⑷
岩土名称 黄土状粉质粘土 黄土状粉土 夹砂 中粗砂 黄土状粉质粘土 中粗砂 黄土状粉质粘土夹粉土
qsik(kpa) 50 60 50 55 60 60
qpk(kpa)
土层 ⑷-1 ⑸ ⑹ ⑺ ⑺-1 ⑻
岩土名称 黄土状粉土 黄土状粉质粘土 黄土状粉质粘土 黄土状粉质粘土夹粉土 黄土状粉土 粉质粘土
qsik(kpa) 40 62 65 70 40 65
qpk(kpa) 800 900 900
结合现场的CFG桩施工情况,若设计桩径取0.40米,正方形布桩,按各拟建楼所处的位置,15#楼以⑻层作为桩端持力层, 17#、18#楼以(7)层为桩端持力层,经计算有效桩长19.5米可满足荷载要求。