勘察期间稳定水位介于81.90-85.62,地下室底板标高为85.10-86.30 goWt!,&f  
地下室底板以下5.0-6.0m的圆砾层。请教下该场地该怎么取抗浮水位?
离线pengjiaolong

发帖
8
土币
84
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-19
       0o`o'ZV=c  
知道的教授们,谢谢指导啊。。 #:X :~T  
在线cjz06

发帖
40400
土币
309
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-20
抗浮设计水位不光依据勘探时水位,还要根据近几十年地下水情况和地层分布情况、拟建物情况综合考虑。
Welcome to beijing!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-20
建议搜集近3-5年最高水位,历史最高水位等综合确定。
听君一席话,胜读十年书。
离线pengjiaolong

发帖
8
土币
84
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
谢谢各位的指教。。。
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-23
建议搜集近3-5年最高水位,历史最高水位等综合确定。宜取变幅最大值
离线hjl198600

发帖
71
土币
4
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-14
谢谢了,呵呵