[求助]基坑开挖过程中遇到承压水 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ntzhj
 

发帖
121
土币
5095
威望
462
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-31
[各位坛友,本人在基坑开挖中遇到难题,请各位大侠帮助,感谢! +#RgHo?f  
基坑开挖深度11米,做双排桩支护。已经开挖到位。但后设计要求再在坑中向下开挖4.65米深作为电梯井及集水坑。 KgH_-REN  
基坑地质情况为,11米以上以砂土为主,属于透水性土质,渗透系数为8×10-3,坑以下1,米有一层6米厚的粘土层形成隔水层,该层渗透系数为3×10-6,,再往下就是粉砂夹粉质粘土,渗透系数为4×10-3。由于隔水层形成的承压水勘察报告上显示承压水水头标高在地坪以下3.3米,承压水头达15米。根据计算开挖至11米为临界点,所以未采取减压井措施。现要开挖电梯井,且已经开挖至11米深处。请问该如何处理? #Dz. 58A  
急盼回复,感谢!QQ号:215862688 'bQjJRq!  
离线lujest

发帖
209
土币
6262
威望
1305
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
肯定要补降压井,按你说的承压水水头现在打井难度很大,需加设足够的附筒,另外最好再检验下承压水水头标高。 y$K[ArqX  
另外根据基坑平面布置,考虑下是否能在未开挖区布井,井的数量虽然会增加,但成井难度和成本相对会降低。
1条评分
ntzhj 鲜花 +10 谢谢 2010-08-31
离线ntzhj

发帖
121
土币
5095
威望
462
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
谢谢二楼的兄弟!如果在坑外布减压井,距离坑中间距离将会超过60m,这样是否妥当?还有减压井是否要封闭?
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
60米距离远了,效果应该不理想。其实在基坑内部设置减压井,每个井也就是多11米的套管而已,费用不高,想更省钱的话,可以向钻探队伍租用一些套管就可以了。
岩土是各神圣职业
离线lujest

发帖
209
土币
6262
威望
1305
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
60m确实远了,还是考虑坑内的吧,你最好问问当地钻探队,这个套管费用可能比你的井不便宜,而且搭设平台等是否方便,你最好直接让钻井队到现场看了现场在决定
离线ntzhj

发帖
121
土币
5095
威望
462
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-31
后来我又仔细的研读了图纸,25米远可以施打井。但有一侧不能封闭。是否能够这样做?井深我准备设隔水层下口往下12米。这样做能否达到效果?
离线lujest

发帖
209
土币
6262
威望
1305
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31
建议你做一下降水水位预测计算,你这里需要的水位降还是比较大的,承压水顶板与基坑底就只有1.35m的距离,这样你的水位降差不多也在13m左右。在25m外布置一口降压井应该是达不到要求的。 j9R+;u/!  
降水计算的时候多注意你基坑的周边环境要求,看看降水沉降的影响。 k54b@U52 h  
A+Kp ECP  
离线will37

发帖
132
土币
19
威望
908
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-03
肯定要在坑内打减压井,另外再重新设置水位观测井,随时动态观测。
离线will37

发帖
132
土币
19
威望
908
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-03
水头太高,降水的话影响太大了