基坑采用钢筋砼支撑,监测设计时,监测点设于支撑的那个部位比较合理,监测部位的监测装置如何设置?希望大家不吝赐教!最好有图能形象的说明。
离线探索真谛

发帖
9
土币
4803
威望
60
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
按照规矩,应当在4个面均设置应力计,一般设置二个,在二侧面
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-09-01
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
一般情况下应布设在受压面及受拉面即可
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-09-01
离线reed1020

发帖
484
土币
2
威望
3310
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
在基坑支护方案的设计书里面有支护结构的受力分部图,根据那个图来布置监测仪器;
锚索的啊,支护桩的啊!
支护桩的选择要根据附近地面的附加荷载来选择!
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-09-01
我坚持我骄傲!
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-26
学习了。哪个地方受力大,哪个地方设点。应该是这个原则。或者哪个地方位移大,哪个地方设点。
john20050101
离线qyonf

发帖
101
土币
985
威望
249
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-28
规范要求在支撑轴1/3位置