建筑抗震设计规范2008年版第4.3.3.2条根据粉土的粘粒含量判别是否液化时,此粘粒含量是指在标贯器里取出的粉土的粘粒含量吗?
好高兴呀
离线hui666

发帖
379
土币
2059
威望
418
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
如果不是标贯里取出来的 粘粒含量不一样吗
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线欧阳文希

发帖
48
土币
42
威望
25
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
在我们这如果不是标贯器里取出的审图的不通过!至于一样不一样我也不太清楚
好高兴呀
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-01
粘粒含量是室内试验做出来的
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-01
一一对应的。