只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-03
基坑呈矩形,三面拟用土钉墙,一面临近河,拟用双排桩加内支撑,请问可以吗? bjS {(  
如果可以,内支撑怎么做? s(8W_4&'  
:i7;w%B  
有经验的可以给个大致的方案,如果不用双排桩。非常谢谢 9C i-v/M]  
现在就做
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-03
信息太少,根据经验,临近河的基坑,除了要解决稳定性问题,还要重视地下水的降水,排水和防水问题,如果土层渗透性大,水的问题更突出。
岩土是各神圣职业
离线yechl002

发帖
122
土币
3361
威望
524
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-03
基坑临河面宽度,基坑深度,须告知。肯定可以的,根据现场情况加辅助支撑。
离线grerere

发帖
39
土币
39
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-04
回 1楼(鑫淼磊) 的帖子
基坑深度5.5米,地下水埋深0.8米,拟用双层水泥搅拌桩做止水帷幕。土质不太好,前四层依次为填土、粉质粘土、淤泥质粘土和粉质粘土,7米以下有十几米淤泥质粘土,几近淤泥。杂填土不算,c值依次为19.5、11、11.6、10;φ值为15.5、12.5、18.4、9.7。垂直渗透系数3.77E-7、2.57E-6、3.97E-6、1.66E-7;水平渗透系数5.59E-7、4.44E-6、1.33E-5、3.16E-7。不知道这个渗透系数算大吗?
现在就做
离线grerere

发帖
39
土币
39
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-04
回 2楼(yechl002) 的帖子
基坑深度5.5,临河面基坑宽度约45m,土质条件如上述所列,请问怎么加内支撑,两边都是土钉墙的。加斜撑的话,基坑底能承受吗,是软土?
现在就做
离线ntzhj

发帖
121
土币
5093
威望
462
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
基坑5.5米深,双排桩应该没有问题,不需要加内支撑。如果怕位移较大,可以采用在基坑内被动区用水泥土搅拌桩进行土体加固。双排桩可以根据当地施工经验选用钻孔灌注桩或沉管灌注桩。排距4D左右。桩之间嵌入止水帷幕亦可以增加双排桩之间的刚度。必须注意,桩顶连梁与桩冠梁需要刚性连接,且刚度必须远大于支护桩的刚度。连梁钢筋需严格按照钢筋混凝土规范要求形成刚性连接,万万不可成为铰接而影响整体双排桩受力从而造成基坑事故。 :Z z '1C  
仅此愚见,供参考!!
离线grerere

发帖
39
土币
39
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-09
回 5楼(ntzhj) 的帖子
有帮助,谢谢了
现在就做
离线dzpanwei

发帖
27
土币
4
威望
192
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-09
我也觉得基底加固和悬臂双排桩是比较好的方案
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
要用双排桩
离线wukon426

发帖
77
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-16
回 5楼(ntzhj) 的帖子
ntzhj:基坑5.5米深,双排桩应该没有问题,不需要加内支撑。如果怕位移较大,可以采用在基坑内被动区用水泥土搅拌桩进行土体加固。双排桩可以根据当地施工经验选用钻孔灌注桩或沉管灌注桩。排距4D左右。桩之间嵌入止水帷幕亦可以增加双排桩之间的刚度。必须注意,桩顶连梁与桩冠梁需要刚 .. (2010-09-07 14:54)  o 5uph=Q{  
f=gW]x7'R+  
感谢大师,学习了