只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-05
本人参与一基坑工程,计划人工挖孔桩27米,降水井是32.5米。但是现在23,24米就有水了。 d*G $qUiX  
原是7.5KW的,现在换上11KW,有的都掉泵了,可是水还没降下去。这是怎么回事? a#{a{>  
有一桩离降水井不到两米距离,11KW的水泵,可桩内24米就是水,怎么挖啊,水怎么讲不下去呢? =];FojC6I  
D +oo5  
请教高手 有经验的兄弟指导,十分感激。 *"4ltWS  
支持,有需改进
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
基本情况不清楚,无法判断。看起来象是水太大的缘故。又或者是水井质量问题。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-06
地质勘查报告有吗?
梅花香在苦难来
离线zhaokun

发帖
73
土币
34
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
关注一下 顺便学习一下
离线love820515

发帖
118
土币
3423
威望
813
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-06
只能慢满降水  边降边挖 整体降  再看看状况
离线chech

发帖
82
土币
8
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
关注以下学习, &< ~`?-c  
降水时间不够长,含水层的渗透系数小?
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-07
你的基坑围护结构是什么样的,看样子好像是不止水的围护结构啊,如果真是这样,得想办法将地下水系切断,或者说是减少向基坑内流入的水量。要是只靠水泵抽的话,得换大功率的了,只有抽出的水比补给的水多,水才能降下去。
发帖
47
土币
725
威望
37
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-07
做止水帷幕啊
在岩土界成就巅峰
离线fqxie

发帖
82
土币
4
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-19
都是高手阿
离线fqxie

发帖
82
土币
4
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-19
为什么俺的钱这么少啊 s<aJ pi{n4  
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-25
帷幕怎么样? ~CQsv `  
离线西建土木
发帖
1
土币
96
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-04
新手,学习一下
资料共享!