只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-06
一深基坑工程,深18m,水位深10m,请教各位老师,可不可以在自然地坪高度打钢筋混凝土支护桩,开挖到地下水位深度时,在支护桩内侧打搅拌桩止水?这样,搅拌桩长度可减少很多。 &]'{N69@d?  
这样做,预应力锚索和钢梁会不会压裂搅拌桩? 8tR(i[L   
有谁这样做过,请不吝赐教。 W/3,vf1  
谢了! ;p !|E3o.  
离线btong

发帖
1455
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-06
深搅桩怎么打在基坑内侧? ^}+qd1r  
一般深搅桩都打在支护桩外侧啊,假如你想经济的话,地下水位以上的可采用空搅即可
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-07
打在基坑内侧是不合适的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线不再犹豫

发帖
12
土币
18
威望
81
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-07
谢谢btong和龙兴关外老师!
离线shuangma

发帖
59
土币
1
威望
192
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-07
赞同一楼的说法
离线不再犹豫

发帖
12
土币
18
威望
81
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-07
欢迎继续发表看法!
离线leeqwe

发帖
815
土币
729
威望
415
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-07
赞同一楼的说法
每个人都是最好的
离线zhaokun

发帖
73
土币
34
威望
30
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-08
搅拌桩打在外侧吧
离线sdjnsly

发帖
115
土币
6631
威望
401
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-08
首先搅拌桩应该打在支护桩的外侧,然后搅拌桩顶应高出地下水位2m,可在地面施工,不必等开挖到地下水位时再施工,钢梁不可能能压到搅拌桩,也就谈不到压裂的问题。
离线glnice

发帖
152
土币
742
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-05
搅拌桩所形成的土体抗剪强度不是很高,自己很难不依靠支护桩形成止水帷幕