概况:地下室两层,地上一栋6层(南侧)一栋8层(北侧)建筑,两幢建筑中间为绿地,抗压桩和抗拔桩均为PHC管桩! ~:FF"T>
抗拔桩主要分布在两栋建筑中间,抗拔桩为单节15m,抗压桩为两节30m! yz}ik^T
事故:地下室底板中部起拱,最高约为16CM,据此设计判断抗压桩与底板接头全部断裂失效! [=<vapZt
在专家评审时,据专家说现在对于PHC管桩作为抗拔桩的效果业界还存在一定的疑问! @TJxU
前段时间台湾人提出一个CMC井水压力释放层技术,前期也讨论过加补钢管桩,但在底板上开设400多个孔补桩对底板损伤太大! HuT4OGBFpC
个人认为造成上述事故的原因: .*}!XKp0j
1、基坑围护问题,地下室两层设一道钢筋混凝土支撑,钻孔灌注桩加止水帷幕,基坑面积较大130m87m, '+EtnWHs
挖土时候就发现基坑中部土层上拱,垫层浇筑完毕后部分开裂,此原因直接造成底板厚度一定程度变薄。 6v"WI@b4
2、PHC管桩与底板连接问题,此施工质量如若不佳,直接导致街头断裂。 =/5^/vwgY
3、地下水的来源,地下水压力为何如此之大,在多次会议之后并没有一个判断结果,是否勘察方面存在问题也并不确定,发生事故的区域为一区基坑,另外一个情况差不多的三区基坑也有一定上浮但量很小。 H 48YX(HI
4、桩基设计问题,根据另一个设计院复算原设计桩基,发现局部桩基抗拔桩布置并不满足计算承载力,此外专家认为15m的抗拔桩可能短了一点。 izDfpr}s4
5、其他原因 K_!R
个人担忧的隐患: ,J6t
1V
1、虽然设计和其他单位都认可了抗拔桩的实效,但对于抗压桩是否发生类似问题并没有把握!从现场实际测量数据来看,中部起拱较大,周边(即建筑范围内)起拱较小,但抗压桩还有多大效率我不清楚! [>$?/DM
2、前段时间上海下暴雨,底板还是上浮、接着回复,上浮、接着回复,如果采取补桩水压力还是一直存在,采用补桩修复办法对底板的影响是不是太大、抗拔力的保障到底有多大!我倒觉得采用台湾人的CMC工法比较合理!但是处理方案到现在还没定下里,不知是否CMC工法也存在一定的问题! Mi~x(W@}3
小弟第一次发帖,不足之处多多指教!