论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3345阅读
  • 3回复

[热点探讨]桩基事故案例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lexusllf
 

发帖
8
土币
282
威望
21
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-08
概况:地下室两层,地上一栋6层(南侧)一栋8层(北侧)建筑,两幢建筑中间为绿地,抗压桩和抗拔桩均为PHC管桩! ~:FF"T>  
抗拔桩主要分布在两栋建筑中间,抗拔桩为单节15m,抗压桩为两节30m! yz}ik^T  
事故:地下室底板中部起拱,最高约为16CM,据此设计判断抗压桩与底板接头全部断裂失效! [=<vapZt  
在专家评审时,据专家说现在对于PHC管桩作为抗拔桩的效果业界还存在一定的疑问! @ TJx U  
前段时间台湾人提出一个CMC井水压力释放层技术,前期也讨论过加补钢管桩,但在底板上开设400多个孔补桩对底板损伤太大! HuT4OGBFpC  
个人认为造成上述事故的原因: .*}!XKp0j  
1、基坑围护问题,地下室两层设一道钢筋混凝土支撑,钻孔灌注桩加止水帷幕,基坑面积较大130m87m, '+EtnWH s  
挖土时候就发现基坑中部土层上拱,垫层浇筑完毕后部分开裂,此原因直接造成底板厚度一定程度变薄。 6v"WI@b4  
2、PHC管桩与底板连接问题,此施工质量如若不佳,直接导致街头断裂。 =/5^/vwgY  
3、地下水的来源,地下水压力为何如此之大,在多次会议之后并没有一个判断结果,是否勘察方面存在问题也并不确定,发生事故的区域为一区基坑,另外一个情况差不多的三区基坑也有一定上浮但量很小。 H 48YX(HI  
4、桩基设计问题,根据另一个设计院复算原设计桩基,发现局部桩基抗拔桩布置并不满足计算承载力,此外专家认为15m的抗拔桩可能短了一点。 izDfpr}s4  
5、其他原因 K_! R   
个人担忧的隐患: ,J6t 1V  
1、虽然设计和其他单位都认可了抗拔桩的实效,但对于抗压桩是否发生类似问题并没有把握!从现场实际测量数据来看,中部起拱较大,周边(即建筑范围内)起拱较小,但抗压桩还有多大效率我不清楚! [>$?/DM  
2、前段时间上海下暴雨,底板还是上浮、接着回复,上浮、接着回复,如果采取补桩水压力还是一直存在,采用补桩修复办法对底板的影响是不是太大、抗拔力的保障到底有多大!我倒觉得采用台湾人的CMC工法比较合理!但是处理方案到现在还没定下里,不知是否CMC工法也存在一定的问题! Mi~x(W@}3  
小弟第一次发帖,不足之处多多指教!
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-09
15米的抗拔桩够不够应结合地质条件判定,另外建议加些抗浮锚杆,效果不错的
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-13
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-27
15米的抗拔桩够不够应结合地质条件判定,另外建议加些抗浮锚杆,效果不错的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站