在实际工程桩试桩过程中,压桩力通常会以2倍特征值作为参考. P\*2c*,W;  
我们单位在一些小的工勘项目中,会尽可能的将参数往上提,实际压桩力可能就会小于特征值2倍了. 3&a*]  
那请教各位,如何把握好特征值与压桩力的关系!请赐教! 323yAF  
离线kingckong

发帖
108
土币
2100
威望
495
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
参考《静力压入桩的研究与应用》PP85-97(张明义著,中国建材工业出版社,2004年11月第一版)
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-14
不明白,为何把参数给很高呢?如果压桩试验结果不满足,勘察单位是要承担责任的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
回 楼主(chien) 的帖子
其实没有定植的有时会大于2倍压桩力有时会小于,主要和桩周土层分布情况有关
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-17
经验很重要。
Welcome to beijing!
离线chien

发帖
9
土币
1325
威望
11
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
回 2楼(北方雪狼) 的帖子
主要出于经济考虑
离线白兰地

发帖
56
土币
1289
威望
131
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-12
这个问题很值得研究,可惜没有那么多资料。
高高挂
离线白兰地

发帖
56
土币
1289
威望
131
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-06
这个问题值得研究,一般去1.5-2.0倍的特征值。实际上土层有很大关系,不同的土层倍率相差较大。这年头,没人做研究了,只等着用,关键是没经费呀。