论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2029阅读
  • 3回复

旋喷桩施工问题原因分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-20
一个工地的土层情况是:上部是5米后粉质粘土,承载力25t,其下是14t的粉土,厚度4米,再下面是7米厚粉砂,17t,标贯为15击,为承压水层,压力没有测定,其下是粉质粘土弱透水层. LrPDpTd  
基坑底标高在粉土层, 止水用旋喷桩,止水深度是打穿粉砂层,三重管,现在进入粉砂3米左右就就堵眼,有时还抱死,根本施工不到位,请大家帮解决一下,分析有哪些原因,我仔细看他们的施工了,水压、气压,浆压都正常且连续的 e3S6+H),I  
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-20
旋喷粧这个东西有时候很不靠谱,做起来麻烦的很
梅花香在苦难来
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-06
我原来施工的是单管旋喷,做的还不错,穿了4m厚的砂砾层,最后基坑开挖的时候止水效果还 不错。没干过三管
离线fengzwf0224

发帖
478
土币
13490
威望
1698
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-03
砂层用旋喷桩止水存在较大的风险,尤其是地下水水位变化较大地区,比如滨河、滨海地区,成桩困难,很容易造成止水帷幕失效和漏水。