  • 3802阅读
  • 4回复

[热点讨论]基坑内被动区加固范围应该多大? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线qq120701208
 

发帖
120
土币
149
威望
46
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-09
基坑内被动区加固范围应该多大? ySI~{YVM  
坑内被动区土体加固,是对坑内被动土压力破坏区范围内的土体采用各种手段进行改良,使被动区土体力学参数得以提高。 ^CwR!I.D}4  
大量的理论计算与工程实践表明,加固被动区土体是一种行之有效的方法。它能起到减少支护结构的内力、水平位移、地面沉降和坑底隆起的目的,并能防止被动区土体破坏和隆起的现象。 %Uz(Vd#K  
请问: bn |zl!Pq  
1、坑内被动土压力破坏区范围是指何种范围?距支挡结构多宽?多深范围?
H'Yh2a`!o  
n3J53| %v  
2、如何定量考虑加固后的土体参数? cwGbSW$t  
Z7 E  
请各位赐教 yf&7P;A  
顶顶
离线jackhow

发帖
133
土币
203
威望
213
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-11
加固至被动区土体潜在破裂面处。 |!y A@y?  
一般认为1~2h(h为基坑挖深)即足够。 ZJlEKib%2  
c'*a{CV4P  
加固后的水泥土参数,一般的经验值是c=60~90kpa,当然,最好是辅以试验室试验定量分析结果,按试验配比再进行现场试桩,这样基本上应该就可以做到十分可信了。

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-12
按经验确定后不断地调整计算,得到一个合理的情况即可。
离线hyb8106801

发帖
289
土币
16562
威望
287
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
上海基坑规范  加固宽度B不小于0.4倍基坑开挖深度且不小于4m,加固深度不小于3m。
1条评分
说话的石头 土币 +5 - 2010-10-28
离线岩土在线

发帖
246
土币
3865
威望
716
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-06
1楼是不是湖北的啊?武汉的专家委给的参考意见跟你说的差不多