论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6735阅读
  • 6回复

[求助/请教]围护桩,约25m长,三级钢 钢筋直径25,钢筋笼连接方式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hereiamcgq
 

发帖
5
土币
229
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-28
因钢筋笼较长 需分段下笼,机械连接好像用的不多,也比较费,常规双面焊可行否?有经验的朋友说说 谢谢先
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-28
当然选择焊接,围护桩很少用接驳器,毕竟不是上部结构,不过三级钢筋对焊接要求比较高,这也是个问题。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线hereiamcgq

发帖
5
土币
229
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-29
谢谢 楼上 2{g~6 U.  
打算焊接 施工上控制同一截面的钢筋接头数量及间距
离线lzjt023

发帖
3
土币
227
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-29
同一截面钢筋接头数量小等于50%,焊接长度大等于20CM.
主要是和大家学习!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-29
在钢筋笼同一断面全部焊接是不符合现行有关规范的。 A9!%H6  
25M长的钢筋笼若是空间无障碍,何故不超流态注孔,后插钢筋笼?这种长底的笼子在北京后插入不需焊接施工。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42973
威望
1763
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-30
1、正如geofem所说,围护桩钢筋笼连接应采用焊接连接,焊接可采用搭接焊和帮条焊, ]'3e#Cqeh  
2、对于桩的钢筋笼,接钢筋笼时双面焊较为困难,故可采用单面焊, y+hC !-  
3、其搭接或帮条长度,对于HRB335和HRB400钢筋不小于10d(钢筋直径) <b~KR8  
4、定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离不宜小于20mm
离线dongcy

发帖
3914
土币
8612
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-28
当然选择焊接,围护桩很少用接驳器,毕竟不是上部结构,不过三级钢筋对焊接要求比较高,这也是个问题。