论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5303阅读
  • 18回复

[原创]看看桩底夹泥的芯样照片 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线luxiaowe
 

发帖
35
土币
9462
威望
28
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-10-21
桩基检测底部夹泥3m,难以置信,钻芯取样,果然桩底夹泥严重!后采取桩底后注浆处理。 "N5!mpD"  
1条评分
bluesilva_yt 土币 +10 - 2010-10-21
BCSC
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-21
什么桩啊?
Welcome to beijing!
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-21
同问桩型,最后有多一点的岩芯照片和地层说明以及原因解释啊
生活如此美好!
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-21
3米厚的沉渣,估计是混凝土灌注时,遇到流砂或涌砂现象了。
岩土是各神圣职业
离线luxiaowe

发帖
35
土币
9462
威望
28
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-21
直径2.5m、长度90m,摩擦桩,水上桥梁基桩,回转反循环成孔。项目大量桩基出现同样的问题,初步估计是泥浆质量失控,含砂率过高(40%),清孔不彻底等原因所致。
BCSC
离线xwl45

发帖
81
土币
256
威望
56
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-22
这样真是亏大啦!又是个赔本的项目哦
爱人就等于爱自己
离线sunlin713

发帖
92
土币
7266
威望
383
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-22
估计有以下几种原因:1、泥浆含砂率过大;2、泥浆粘度太小;3、二清后,等待灌注混凝土时间过长;4、混凝土前孔壁塌孔。也有可能是工人责任心差,一清、二清都未到位,就灌注混凝土。 TqnT S0fx  
这类地层在江苏南通较普遍,这类工程事故也较多。
离线luxiaowe

发帖
35
土币
9462
威望
28
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-23
引用第6楼sunlin713于2010-10-22 11:33发表的  : >LOjV0K/  
估计有以下几种原因:1、泥浆含砂率过大;2、泥浆粘度太小;3、二清后,等待灌注混凝土时间过长;4、混凝土前孔壁塌孔。也有可能是工人责任心差,一清、二清都未到位,就灌注混凝土。 N/MUwx;P  
这类地层在江苏南通较普遍,这类工程事故也较多。 ,Y/ g2 4R  
(KDD e}f  
1~3条都是可能的原因。总体来讲,是钻孔施工的工艺控制不严造成的。大量出现4(孔壁塌孔)的可能性不大。谢谢讨论~
BCSC
离线polpol

发帖
286
土币
3856
威望
107
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-23
这样2.5m的一根桩得上百万吧
离线后工小白

发帖
141
土币
22
威望
700
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-26
谢谢分享~~~~~~~感觉还不错~~~~~~~~~~
离线gs015

发帖
3848
土币
35
威望
4684
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-26
学习受用了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线王明洋

发帖
302
土币
139
威望
739
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-26
请问你们采用的什么检测方法?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站