论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2313阅读
  • 3回复

[求助]有个隧道方面问题请教各位大哥 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线石头猪猪
 

发帖
857
土币
74
威望
73
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-06
一、案例: c[+uwO~  
     某隧道,全场2200M,地质复杂、溶槽、溶沟防御,其中井口端长达183M为埋深20M左右的风化极严重的玄武岩破碎曾,自稳能力极差,其余为灰岩地质。该隧道采用复合式衬砌,台阶法开挖,先墙后拱法衬砌,初期支护喷C20混凝土(厚25cm),格栅间距为1M。超前锚杆间距0.4M,长3.5M;系统锚杆3M,拱墙挂钢筋网,二衬及仰拱用C20混凝土。 AhU   
    1)塌方情况:在施工中围岩较破碎,分上、下二层台阶开挖,在按设计施做初期支护后,DK345+282--DK346+299段17M拱部初期支护在事先没有任何迹象的情况下,突然响声大作,瞬间发生坍塌,初期支护全被压垮,洞内全断面封堵,地表形成直径8,深4M得坍穴,坍方数量为3630m³。 `^df la  
    2)坍方原因: ==npFjB  
    1 降雪及地下水的激发因素,该地区连降大雪,积雪深度达50cm,积水面积大,冰雪融汇渗入土体内,增加了土体重力,使土体自稳能力降低。 , Y^GQ`~#  
    2 地质因素:隧道拱顶上方埋深21M,上部为松散得砂粘土,下部为风化破碎玄武岩,经雪水渗透浸泡,失去自稳能力。 =X3Rk)2r  
    3 施工工序欠科学,上半断面开挖拉得过长,比下班断面超前85M,做初期支护未及时做拱部衬砌,造成松动应力过大,对台阶后部已开挖至做初期支护段形成较大的松散压力,极不安全。 2*@@Bw.XA  
    根据以上实际施工情况,提出处理坍方段的施工方法及具体施工步骤? z9 $1jC  
}u.I%{4  
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-11-06
除了你,我什么都没看到……
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-06
打锚杆注浆稳定现有稳固围岩; ;<H\{w@D  
开挖失稳岩土体、坍塌体等;及时跟进支护 9+!"[  
;3&HZq6Z (  
已形成的坍穴先不管,但要保证不会发生进一步坍塌,主要措施,就是地表也进行灌浆、锚杆加固 o)+Uyl   
'wjL7P I  
在隧道通过这一危险区域后,再回填
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线flansic007

发帖
296
土币
3170
威望
1263
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-06
根据你的介绍,坍塌的关键原因是围岩受地表水下渗,失去自成拱能力,21m的埋深,采用荷载-结构法分析,初期支护强度远远不够的,因此处治塌方必须抓住关键问题,其一,首先通过有效注浆来改良地层,以提高自成拱能力,注意是注浆顺序应是先下后上,第二,加强初期支护,提高结构承载能力,主要采用H型钢架等加强刚性支护,应及时设置临时仰拱进行封闭,二衬紧跟难度很大,可及时施做仰拱。其他不一一叙述了
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-11-06
离线shen67580764

发帖
186
土币
1607
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-09
不过这种情况,楼上所说的基本是解决问题的办法,但是在施工过程中要时时观测看是否塌方还会继续,以免造成伤亡,这样的塌方处理,稳定没有塌的部分是关键。
接受自己的选择,善待自己!