只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-05
某工程十个楼座,同一场地做CFG桩复合地基,共设4000根桩,所有桩型一样,桩间距,单桩承载力与其它参数完全一致,其成品桩验收时若按0.5%--1.0%的范围要求,最少做20根单桩复合地基载荷试验即可; xgKdMW'%g:  
但若按每个楼座不小于三根的要求,需做30台载荷试验。 5',8 ziJQ  
请问应该取多少根做试验呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-06
最少做20根单桩复合地基载荷试验即可; o4K ~  
但若按每个楼座不小于三根的要求,需做30台载荷试验。
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-06
20根与30根的费用是不同的,做20根是否能通过摆得平各方?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-07
30根是极为稳妥之法!
old man
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-28
需做30台载荷试验。
old man
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-30
需做30台载荷试验。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-30
20台为何不行?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线艾叶草025

发帖
303
土币
7107
威望
84
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-31
30台差不多了
离线nannan0529

发帖
10
土币
131
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-31
需做25台载荷试验
离线nannan0529

发帖
10
土币
131
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-31
厉害呀 NO|KVZ~  
我不太清楚
离线nannan0529

发帖
10
土币
131
威望
11
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-31
恩恩
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-31
问题的关键是什么是同一种类型的桩?