[请教]荷载准永久组合时的基础底面处附加压力如何估算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shinemagic
 

发帖
66
土币
334
威望
300
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-12
    我现在在做的一个勘察项目是一个18层的主住宅小区,一层地下室,采用天然地基,伐板基础,基础尺寸是56.8mX13.9m,地下室基础埋深3.2m,地下水位埋深1.9m。现在审图中心要求估算建筑物的变形,但是设计又没有提供“荷载准永久组合时的基础底面处附加压力P0",请教各位大侠,在用《地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.3.5条估算地基变形时“p0----对应于荷载准永久组合时的基础底面处附加压力”是如何估算的,不需要太精确的值。 ]0`*gKA  
  我们单位其他同事提供的估算方法是:15KPa(预估每平米的荷载标准值)x19(18层+1层地下室)=285KPa e rz9CX  
                                                                285x0.7(准永久系数)=199.5(荷载准永久组合时的基础底面处平均压力) XcOfQ s  
                                     199.5-3.2(基础埋深)X12.5(土的加权品均重度)=159.5KPa----“荷载准永久组合时的基础底面处附加压力P0”,请问这样估算的值和实际值相差大吗? @ ;%+Ms  
15KPa(预估每平米的荷载标准值)和0.7(准永久系数)这两个值取值的道理是什么,勘察单位的同事也说不清,---我又问了下做结构的同学,他们说不会估算,一定要提供了详细的建筑物结构特点,用PKPM算了才知道结果,好纠结啊~~~~~~                      
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-12
一般勘察不要求提供具体的沉降验算数据,审图公司要求有些为难勘察了吧。
岩土是各神圣职业
离线584100922

发帖
5
土币
110
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-13
我们的勘察报告里对于高层建筑就要进行沉降验算
转身
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-19
按规范要求,勘察报告要预测建筑物地基的变形特征。沉降肯定要估算的。 eWKFs)C]  
但设计单位在勘察期间一般还无法提供准永久值。 glMYEGz6p  
我们直接用荷载标准组合时的基础底面处的附加应力,保守点。