[求助]整体计算-内支撑中预应力的施加问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zdx133
 

发帖
174
土币
660
威望
149
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-26
请教各位高手,在进行基坑整体支护,内支撑设计时,有关于预应力的施加问题,我知道在采用钢构件进行内支撑时,需要也应采用预应力进行约束坑顶维护桩的位移量,我现在用的是钢筋混凝土作支撑梁,不知道可否施加预应力,施加多少合适,对于计算分析的结果又有何影响?
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-27
砼支撐体系 , 按理应不能做到预加应力 , qTyU1RU$9^  
预力应力 , 在钢支撐為常用 , 由於钢结构安裝的及受力变形大的特点 , 4[.- a&!}  
所以预力应力 , 是防止其过大变形的一种手段 . rf1nC$Sop  
4 '9h^C&  
而砼的预加应力 , 体现在桥梁及高层大梁上 , 但成本及施工难度相对增加 , 6aQ{EO-]'=  
所以在成本效益上 , 及由于受预加应力工序特点 , Yjk A^e  
其継續开挖的时間將增加不少 ,  用于基坑支撐並不合算 ,
离线zdx133

发帖
174
土币
660
威望
149
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
哈哈,多谢指点!!
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
引用第1楼maxandmin于2010-11-27 10:47发表的  : v"F0$c  
砼支撐体系 , 按理应不能做到预加应力 , lP9I\Ge&  
预力应力 , 在钢支撐為常用 , 由於钢结构安裝的及受力变形大的特点 , ,-b{oS~u  
所以预力应力 , 是防止其过大变形的一种手段 .
而砼的预加应力 , 体现在桥梁及高层大梁上 , 但成本及施工难度相对增加 , KT g$^"\  
....... M"9 zK[cz  