论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3338阅读
  • 15回复

[请教]关于高层勘察的布点问题,请教诸位,急 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线史坤
 

发帖
290
土币
2790
威望
29
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-29
《高规》规定,高层为不规则形状时,应在凸出部位的角点和凹进去的阴角布设勘探点。如果甲级单栋高层局部不规则凸出0.80~1.20米,算不算不规则,需不要布点啊?
在线cjz06

发帖
40370
土币
368
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-29
不算不规则
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-29
局部不规则凸出0.80~1.20米,不需要布点
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-29
晕倒,这种问题居然也成为问题了。 7Av]f3Zr  
u"%fz8v  
中国规范编制者真的走火入魔了。孔布在哪儿,多少才合适,这种东西应该由岩土工程师根据实际情况来判断的,居然象幼儿园阿姨一样管到屁股该怎么擦。 m "DMa  
ox6rR  
替这些规范编制者觉得脸红。
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线lichangsohu

发帖
144
土币
6098
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-29
我们要在一个10乘20米的4层建筑布四个孔,有一条边地下埋了1K伏的电缆,前后都有建筑,挪不了孔位,我该怎么办?
干一行,爱一行
离线史坤

发帖
290
土币
2790
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-29
突然有点儿晕了,竟然纠结于这个问题,的确不用布孔。谢楼上的回答。 2}b bdXx  
四楼的问题,如果可以移的话,尽量往建筑边线外移,不可以的话,只能往里移一下了,要摸清电缆的具体位置再动工,弄到电缆不是好玩的,前几天还见一台钻机把水管打爆了,哎。
离线lichangsohu

发帖
144
土币
6098
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-29
1万伏的电缆,能去挖吗?存在安全问题吗?
干一行,爱一行
离线史坤

发帖
290
土币
2790
威望
29
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-29
回 6楼(lichangsohu) 的帖子
肯定不能挖了,肯定有电缆的布线图啊,去找找
离线rayfly2

发帖
57
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-30
不算不规则的
虚心求学
离线haibei

发帖
59
土币
0
威望
40
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-02
这么一点距离,在实际钻探中都属于正常移位的范围之内,没有必要的
离线ycq6018977

发帖
209
土币
1070
威望
22
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
该条为高程规范中采用天然地基的建筑
离线loverning

发帖
228
土币
2087
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-12
要搞到管线的走向和范围,在勘察报告中提出要求施工前弄清地下管线的具体分布!