我们这有一深基坑需要做止水帷幕, 可以自行设计止水帷幕。本工程裙楼基坑深24m,塔楼基坑深度为31m,属于坑中坑。裙楼基坑围护结构为地连墙,塔楼基坑外围要有止水帷幕,止水帷幕深56m,顶标高-24m,目的是将存在于30-51m处的地下承压水隔断,因此,塔楼基坑的止水帷幕设计施工是个难点。 V?Lf&X?
问题1:如果采用三轴搅拌加固的方式,普通三轴搅拌加固的深度一般为35m以内,如果超过35m,需采用特殊设备,造价高,加固质量难以保证; ETH`.~%
问题2:如果采用TRD工法,一方面工期长,造价高,另一方面,加固深度太大,TRD施工难度很大,目前采用此法施工的最大深度为56.8m, 但是加固到此深度的止水效果不是很理想; rNU,(htS
问题3:如果采用MJS工法,施工深度也是难以达到,止水效果难以保证,而且没有施工如此深度的成功经验; @MtF^y
问题4:如果采用素混凝土地连墙,此法也是工期长、成本大。 BRQ9kK20
望高手指教!谢谢! m4E 6L
backcolor]